目   录

1、工程简介 2

 

2、施工准备 3

 

3、预制加工 6

 

4、排水管支、吊架安装 6

 

5、管道连接 9

 

6、排水干管安装 10

 

7、排水立管安装 12

 

8、排水支管、配件安装 15

 

9、试验 16

 

1、 工程简介

本工程为洛阳正大国际城市广场暨市民中心西地块项目5#楼,7#楼,建设地点位于洛阳市洛龙区开元大道与展览路之间,厚载们街西侧。为两栋超高层建筑。5#楼地上41层,地下三层,建筑高度146.6m,总建筑面积44596.97平方米。7#楼地上50层,地下3层,总建筑面积117432.23平方米。地下建筑面积18127.85平方米。

本工程的排水系统的污废水管、透气管均采用A型柔性接口铸铁排水管,承插式柔性接口法兰连接。

排水铸铁管具有强度高、耐热、耐冷、防火、隔音好等优点,长期应用的实践证明,排水铸铁管可用于各种工业和民用,高、低层的建筑物内部排放生活污水、雨水系统。柔性接口排水铸铁管能适应高层建筑在风荷载、地震等作用下的水平位移。

本工程根据设计要求,排水铸铁管采用A型柔性接口铸铁排水管,铸铁管的规格尺寸根据下图及下表确定。


A型柔性接口排水铸铁管尺寸表(mm)

 

 

施工顺序的安排

排水管道系统的安装本着先干管后支管,先立管后水平管,由低到高,由里到外的原则进行。


2、施工准备

施工前技术人员要根据施工图纸并结合现场的实际情况绘制出施工草图,主要根据设计的层高及各层地面做法厚度,管道的坐标、标高、坡度和坡向,管道甩口位置,管道直径,以及支吊架设置的位置等来绘制施工草图。根据施工草图提出该系统的材料计划、机具设备需求计划、劳动力计划,并向施工人员进行技术交底。要使施工人员明白施工任务、工期要求、质量要求、安全防护措施及具体的操作方法。施工前对施工人员进行柔性排水铸铁管安装方面的技术培训,掌握操作要点,经培训并考核合格后方可上岗作业。

施工机具设备包括砂轮机、台钻、电锤、套丝机、电焊机、扳手、线坠、水平尺、钢卷尺等。

排水系统所需主材有A型无承口排水铸铁管、管件,清扫口、检查口、地漏,主材要求管材、管件壁厚均匀,造型规矩,不得有粘砂、毛刺、砂眼、裂纹等缺陷。管材和管件内外表面应涂防腐涂料,涂料必须符合管道工程对内外介质的抗腐蚀要求和防火要求。内壁可采用环氧煤沥青涂料,厚度不小于120μm;外壁可采用红丹类防腐涂料,厚度不小于60μm。地上管道外壁采用铁红色,埋地管道外壁采用青灰色。排水系统所需辅料主要有灰口铸铁压兰、螺栓螺母、橡胶密封圈、油麻、水泥、防水油膏、防锈漆、调和漆、银粉漆、型钢、圆钢等。柔性接口的排水铸铁管及其配套管件、连接件必须采用同一产品品牌和型号,且具有统一的配合公差。

排水系统中所采用的每根管材、每个管件、连接件上都应该有明显的标志,标明生产厂家名称或商标、执行标准的编号、规格和品种。而且标志必须在生产厂制造时铸出或印上,不得在施工现场制作。包装上应标明产品批号、名称、接口形式、规格、生产厂名称和制造日期、批量及执行的标准、检验代号。其实物和资料应一致,必须具有质量证明书、检测报告、合格证等资料。


下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:docx
  • 文件大小:3.76MB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  给排水微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-09-27   |  只看该作者       筑龙币+20

2

洛阳正大国际城市广场排水铸铁管安装专项方案

lujianming1

广东 广州 | 建筑施工

0 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

999+ 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20