本稿件为[湖北]某大学先进工程大楼给排水及暖通工程施工方案(创鲁班奖),工程分为东、西两楼,总建筑面积49394 m2,,其中东楼32905㎡,西楼16789㎡。混凝土框架七层,其中东楼为一类高层建筑,西楼为二类高层建筑,是一栋集办公、科研、实验等功能于一体的综合性公共建筑。
   工程设有室内给、排水系统,室外给水系统、消火栓系统,喷淋系统,车库、卫生间排风、内走道排烟、前室加压送风、大面积房间定频多联体空调等。
  ••••••••••
  2.3.3塑料排水管安装
  管材及管件安装前应进行外观检查,要求规定颜色一致,无裂纹,内外壁均匀光滑。据实际所需管段长度,划出断口线,用细齿锯管,横管必须对各卫生器具及附件的水平距离进行实测,根据测出的尺寸及方向绘制成草图,然后下料。插口端面应先用平锉坡口,坡口坡度约为15°-30°适宜;量出插口的插入深度并划线,将承口、插口用棉纱擦试干净,用锯齿把插入部分打毛,以先承口后插口的顺序均匀涂上胶粘剂,然后将承口与插口插合致划线处,插入时将二者稍作相对转动,最后用棉纱将多余的胶粘剂擦掉,把装好的管段放置平地上,几分钟后便可安装。
  安装顺序自下而上,分层(分段)进行,先立管后横管。立管中心距墙(柱)面100-150mm。雨水立管每4米安装一个伸缩节;污水立管每层安装伸缩节,安装位置在每层支管汇合处的三通、四通下方。污水立管每隔一层安装一个检查口,但在最底层和最高层必须安装。管道穿墙、板处均设比管道直径大一级的钢套管,钢套管的长度:高出地面5cm;穿板处另增设阻火圈。阻火圈选用可开式明装,在土建顶棚粉饰层完成后一次性安装。
  2.3.4配件安装
  管道附件安装包括法兰橡胶垫、连接螺栓、各种阀门、活接头、水表及管道穿墙板的套管等的安装。
  橡胶垫的制作,采用δ=5mm的橡胶皮,其内径与法兰内径相同,外径略比法兰外径小3mm,用剪刀剪制成“Q” 型,螺栓孔用专用凿孔器对照法兰螺孔凿孔。安装时,胶垫外露的尾部应置于易被观察到而又不影响法兰外观的位置。这样既能保证法兰连接处的止水效果,又便于检查。
  螺栓安装前应选型,其外径应比法兰螺孔小2mm,长度为拧紧后其端部伸出螺母1/2螺栓直径适宜。拧紧螺栓时,应从对角线位置两颗同时紧,依次进行。拧紧后在露出的丝杆处涂抹黄油。各种阀门安装前应进行其强度和严密性试验,并作相应的阀门“检查”记录。水平管道上安装的阀门手轮或手杆应朝上并在与铅垂线成45°夹角范围内,不得朝下;截止阀的安装方向,应保证介质低进高出地通过阀体;止回阀上箭头指向应与介质流向一致;吸水底阀应垂直安装。
  水表安装时,其前后应有不小于300mm直线管段,明装分户水表外壳距墙表面不得大于30mm,表前后直线管段长度大于300mm时,其超长管段应煨弯沿墙敷设。
  各种管道在穿越楼板、墙体时,应设置钢套管。穿屋顶板面时采用刚性防水套管,钢套管的规格应比所在管道大一个级,其长度为:当为穿墙钢套管时,两边与墙面相平;当穿楼板时,套管上端伸出板面(包括装饰面层)50mm,下端与楼板底齐平;刚性防水套管上端伸出屋面应不小于80mm,下端与楼板底齐平。安装时,用焊接钢筋将其卡正,并保证与管道间隙均匀一致,最后用油麻填实,并用沥青灌平。屋面防水套管还应在凹槽内填塞防水油膏并使其高出套管口面压实成锥形。
  2.4设备安装
  对于本工程,设备主要有离心式水泵。水泵的安装按下列工艺流程操作 :
   预留→水泵→螺栓→设备→开箱检查设备→校正→校平→安装泵体(附件)→单车试验→系统调试→成品保护→竣工验收
  水泵进场后,应开箱检查。首先按工程设计检查水泵的型号规格是否符合要求,再按泵的技术文件规定清点泵的零件和部件,看有无缺件、损坏和锈蚀,管口保护物和堵盖是否完好。以上检查合格后,方可准许泵入场并验收,同时作好“设备开箱检查记录”。
  水泵入场后,便可对照实物与土建配合按设计要求进行水泵基础施工及地脚螺栓孔的预留。螺孔留设尺寸为150mm×150mm宽,200mm-300mm深。预留孔埋件应在基础砼初凝时及时取出并用废水泥胶袋塞满,以防杂物进入孔洞。基础施工时应严格对照施工图标高、位置尺寸找平。
  在基础施工完毕并达到砼设计强度后,便可清理预留螺栓孔,并进行泵的整体吊装就位安装。泵的就位是在基础上方的梁上固定槽钢支架,(注:槽钢支架上焊接用Ф16园钢制成的“U”型吊环,支架用8-12颗M12×95的膨胀螺栓固定)。用5吨的手动葫芦挂于支架吊环上将泵整体吊运到基础面上。注意应将地脚螺栓穿在泵上后整体就位。然后用水平尺在泵的进出口法兰和泵体上检查泵的纵向水平度,其纵向水平精度在0.10/1000以内,否则用2mm厚的钢板块卡垫,直至满足精度要求。
  ••••••••••
   2009年,共20页。

[湖北]某大学先进工程大楼给排水及暖通工程施工方案(创鲁班奖)

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:35.00KB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  给排水微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2013-05-27   |  只看该作者      

2

[湖北]某大学先进工程大楼给排水及暖通工程施工方案(创鲁班奖),内容较详细,有一定参考价值。

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20