(1)室外消火栓给水系统
本工程室外消火栓用水量为30 L/s,消防历时2h;采用低压制消防给水系统。在室外DN200环状给水管网上设置SS100/65-1.0(DN100)室外地上式消火栓,布置间距为80~100 m,距建筑物外墙不小于5m,距道路路边不大于2m。
(2)室内消火栓给水系统
本工程xxx单体的室内消火栓合用一套消火栓给水泵。消防水池及水泵房设在xxx地下室。
室内消火栓最大用水量为20 L/s,消防历时2 h。系统采用稳高压消火栓给水系统,在综合篮球馆屋顶设置高位消防水箱(室内消火栓和自动喷水共用)。
消火栓系统上下成环,设两个DN150消防水泵接合器。采用带灭火器箱丙型组合式消防柜(04S202/P21),箱内配置DN65消火栓,Φ19水枪,25米衬胶水龙带及一具消防卷盘等。
(3)自动喷水系统
本工程综合篮球馆xxx单体的室内喷淋合用一套喷淋给水泵。消防水池及水泵房设在综合篮球馆地下室。
室内喷淋最大用水量为35 L/s,消防历时1h。系统为湿式喷淋系统,并采用稳高压系统。宽度大于1.2米的风管下增设喷头。
地下室车库及非吊顶处采用直立型喷头,其余采用吊顶型喷头。其中地下库房、三层体育游戏区域、首层商业采用快速反应喷头。
喷头采用K=80,动作温度68℃级。营业性餐饮的厨房操作间等部位采用中温93℃级喷头。