一、总述:

XXXX 建筑面积 XXXX 平方米,地上 XX 层、地下 XX 层。防火等级戊

类,消防系统设备及安装质量的优劣是本工程十分重要的环节。

二、现场概况

工程名称:XXXX 消防系统改造工程 工程地点:XXXX 建筑面积:XXXX 平方米

工程类别:消防设施

建设单位:XXXX

三、本工程的重点及难点

(一) 、系统的联动调试

确认单机、部件及被联动控制的各专业设备,其独立功能全部正常后,可进行系统联动调试。系统联动调试应由建设主管单位主持,工程监理在场,各施工单位、各专业、各工种等联合参加,共同进行。

1. 自动报警:在系统全程范围内,各种设备操作正常无误,要求各种报警信号及时准确,所打印的记录应清晰完整。

2、 火警事故广播:应按实际安装数量全部进行下列功能检验:开通紧急广播扩音机,插入话筒或录音带。

(1)消防控制室选层广播:例如:选定开通 B 层的火警事故广播,B 层 及与其上下相邻的 A 层、C 层,均应能听到广播,此外的其它各层都应不能听到广播。否则不正常;

(2)共用扬声器系统强切试验:当报警系统从巡检状态转入火警状态时,应能将该共用扬声器的背景音乐停止,立即转入火警事故广播的状态。否则不正常;

(3)备用扩音器切换功能试验:如果系统内有两套(或以上)火警事故广播设备,当其中一套设备突然损坏时,应能够自动或手动地切换到另一套备用设备上工作。否则不正常。

以上试验,语音应清楚,录放功效正常,有关现场及控制室的监听器均应正常收听。

内容展示:通用消防改造施工组织设计_1                                                                    目   录通用消防改造施工组织设计_2

                                                        本工程的重点及难点通用消防改造施工组织设计_3

                                                             自动喷淋灭火系统通用消防改造施工组织设计_4

                                                          安全施工文明措施

通用消防改造施工组织设计_5

                                                  施工方案及技术措施要求通用消防改造施工组织设计_6

                                                                   施工措施

下载文档