1.2工程特点
  本工程电气设计有电力及照明系统防雷接地等电位联结系统、弱电干线系统、停车场管理系统及监控系统、火灾自动报警系统
  水系统设计有给水系统、热水系统、中水系统、污水排水系统、雨水系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统以及手提式灭火器配置。
  ……
  材料检验
  给水、消防、排水、采暖及燃气系统所使用的主要材料、配件、器具和应具有出厂合格证和质量证明书,并应符合设计要求或地方有关规定。进场时应做验收和按规定复验。
  (1)镀锌钢管
  外观检查镀锌层良好、无锈蚀、无毛刺,壁厚均匀符合要求,端口无飞边,管道外壁标有”GB”字样。管件无偏扣、乱扣、丝扣不全或角度不准等现象。
  (2)焊接钢管及无缝钢管
  壁厚均匀、无锈蚀、无飞刺、符合要求,端口无飞边。
  (3)铸铁管
  目测顺直,壁厚均匀符合要求,内外光滑、无浮砂、包砂、粘砂,更不允许有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩。
  (4)阀门
  规格型号和适用温度、压力要求符合设计要求,铸造规矩,无毛刺裂纹。
  ……
  (4)穿墙套管应保证两端与墙面平齐,穿楼板套管应使下部与楼板平齐,上部有防水要求的房间及厨房中的套管应高出地面50mm,其它房间应为20mm,套管环缝应均匀,用油麻填塞,外部用腻子或密封胶封堵。
  套管内表面及两端口需做防腐处理,断口平整。
  
  3、楼板洞预留
  1)楼板洞预留时,位置准确洞口边无破损,洞周边光滑平整。
  2)预留、预埋孔洞应保证无位移、跑偏歪斜等现象。
  ……
  地面装修
  地面做法较多,有水泥砂浆一次压光、地毯、地板、预制水磨石地面,现浇水磨石地面、通体砖地面和石材地面等,每种地面的面层和做法层的厚度都不一样。卫生间、空调机房、水箱间、开水间以及厨房的地面做法层下面要做防水层。土建专业在地面施工过程中,要注意以下几个方面的配合。
  1、地面防水层施工配合
  地面防水层的施工程序是在结构面层上做找平层,在找平层上面做防水层。经闭水试验合格后,防水层上面做压毡层,压毡层上面是地面做法导层,抹找平层之前,各安装专业需要做以下几个方面的工作:
  (1) 敷设在找平层中的电气管路。
  (2)安装各种卫生洁具的下水口、地漏及拖布池的下水口。
  (3)将所有各种穿防水层的各种立管的楼板套管安装好。
  ……
  地面插座、地面出线口的施工配合
  地面插座和地面出线口为专用接线盒,以铜质和铝质为主,有多种规格型号。地面出线口的接线盒一般厚度都在80mm左右,接线盒的接线管有的用普通钢管,有的用厂家配套的专用线槽(出线口的选型时要注意)。施工配合时,电气专业的技术要注意同土建专业核实两点:(1)地面结构面以上的地面做法层和面层的厚度,能否满足地面出线口接线盒80mm厚的安装要求;(2)地面的面层材料是通体砖、石材,还是水泥面一次压光,上面是否要铺地毯。
  ……
  墙体上安装的配电箱有明装、暗装及半明半暗三种安装方式。暗装配电箱的箱体在墙体施工时,安装在墙体内;明装箱多为电力配电箱,墙体施工时在墙体内安装接线盒;半明半暗配电箱因凸出墙体,为避免施工期间磕碰坏箱体,一般都是在墙上预留洞,装修后期再安装箱体。暗装配电箱的贴脸门和明装配电箱的箱体,要在土建装修最后一道工序完成以后才能安装。
  明装配电箱的加固方法为:安装在砖墙或混凝土隔墙上的明装配电箱,用涨管螺栓或在墙体上用预埋螺栓固定,靠墙体自身承重。有的墙体不具备明装配电箱的承载力,如轻钢龙骨隔墙和厨房内的轻隔墙等,明装消火栓箱及箱电箱无法和墙体固定,必须要采取加固措施(根据配电箱大小和重量确定加固的方法)。一般是用两根角铁,上面与楼板固定,下面与地板固定,横向与相邻的轻钢龙骨固定,以增加安装配电箱部位墙体的强度。在角钢上焊接固定箱体的预埋螺栓,螺栓的长度以出墙体面层能满足安装为准。
  ……
  电气专业在吊顶面层安装的设备有各种灯具,烟感探头和广播喇叭等。施工工序为:土建放吊顶标高线、  面志层分格线 电工按标高和分格线配吊顶电线管和稳装接线盒、穿电线、安装灯具吊杆 土建封吊主次龙骨面层板 开面层设备孔、加固被切断的龙骨,调整吊顶平整度 电工安装灯具。在吊顶施工过程中,电气专业的现场施工人员一定要注意各个施工阶段的配合。……
  需要与电气专业配合安装的卫生洁具
  卫生洁具带电气装置的大体有以下几种:
  (1)带电子感应装置的小便斗冲水阀
  这种装置分两种:一种是带干电池的,没有外接电源,因而不需要电工配合;另一种是需要外接电源的电子感应置,电工要配合敷设电气管路,水专业要提供出电源的电压、电流等技术参数,以便电工在配合安装的过程中能统一考虑。
  (2)坐便器上带电控装置
  这种坐便器属于高档豪华型。除具备一般普通型坐便器的功能外,又增加了几种电控功能,如供冲冼用的水

北京市某住宅水暖电安装工程质量控制措施

下载文档

10元/年 认证E会员! 免费下载全部文档!

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:15.44MB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  给排水微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2009-08-19   |  只看该作者      

2

北京市某住宅水暖电安装工程质量控制措施有一定指导性,可供参考。