dsq2088 发表于2008-01-08  12993人浏览  4人跟帖   等级:   来自:给排水计算实例  

泵的扬程计算是选择泵的重要依据,这是由管网系统的安装和操作条件决定的。   计算前应首先绘制流程草图,平、立面布置图,计算出管线的长度、管径及管件型式和数量。   

0

石榴1984 发表于2007-10-11  13272人浏览  3人跟帖   等级:   来自:给排水计算实例  

十一层高级宾馆,给水,排水,热水,消防,喷淋,雨水,等系统的计算。

0

wangbaowy 发表于2007-09-29  7447人浏览  4人跟帖   等级:   来自:给排水计算实例  

某综合楼给排水计算书   本工程为具有餐饮、住宿、办公会议功能的综合楼。   建筑物所在地的总平面图,建筑物各层平面图、剖面图、立面图以及卫生间大样图等。地下层为高低压配电房、冷冻机房、工具房、消防控制室及电话总机...

0

wangbaowy 发表于2007-09-21  13602人浏览  5人跟帖   等级:   来自:给排水计算实例  

建筑给排水建筑例题   包括给水、热水、消防三个。      

0

钓猫的鱼 发表于2007-08-07  9500人浏览  1人跟帖   等级:   来自:给排水计算实例  

分别以取水管向下游转角30°和45°两个方案计算方案变更造成的水头损失和可能对使用产生的影响。

0

wangbaowy 发表于2007-04-09  3149人浏览  1人跟帖   等级:   来自:给排水计算实例  

恒压供水设备选型手册

0

meigang12345 发表于2007-01-29  5421人浏览  1人跟帖   等级:   来自:给排水计算实例  

据规划、市政、环保部门批文,给水进水管从建筑西侧市政给水管DN400mm引入,城市水源为地面水,市政提供常年可靠水压为0.35Mpa,水质符合饮用水标准。污水排出管可从大楼西侧或南侧排出,雨水从大楼南、北侧排出,该城市设有污水...

0

meigang12345 发表于2007-01-26  5934人浏览  2人跟帖   等级:   来自:给排水计算实例  

建筑物所在地的总平面图,建筑物各层平面图、剖面图、立面图以及卫生间大样图等。地下层为高低压配电房、冷冻机房、工具房、消防控制室及电话总机房,贮水池与水泵房也设于地下层中。1层为大厅及餐厅,餐厅每日就餐人数200人。2...

0

wangbaowy 发表于2007-01-15  5196人浏览  5人跟帖   等级:   来自:给排水计算实例  

某综合楼给排水施工设计计算书

0

我爱你老婆 发表于2006-09-15  5511人浏览  1人跟帖   等级:   来自:给排水计算实例  

北京市某住宅给排水工程预算实例,包括给排水工程备料单、给排水工程工程取费表、给排水工程工程预算表、给排水工程量计算表、施工图预算编制说明。

0

tjhjwt98 发表于2006-05-15  2540人浏览  1人跟帖   等级:   来自:给排水计算实例  

本文就多层住宅建筑给排水设计中给水管材的选用,给排水管道的敷设方式,卫生洁具布置、地漏安装等给排水常见问题进行探讨,并提出一些具体解决办法。

0

小小飞龙 发表于2006-04-13  3434人浏览  1人跟帖   等级:   来自:给排水计算实例  

本工程由于远离市区,近期附近尚无市政给水管网,故自设深水井一口,作为本工程给水水源(井水经有关部门检测符合生活饮用水标准,可以直接饮用).     本工程采用地下生活储水箱-水泵-屋顶高位水箱系统加压供水,高位水箱设在生产...

0

blackpard 发表于2006-04-12  4083人浏览  2人跟帖   等级:   来自:给排水计算实例  

本工程为长春市某住宅楼,共四层,层高2.8m,每户设一卫生间,一盥洗盆,每个盥洗盆设一个水嘴。   给水管道全部采用镀锌钢管,螺纹连接;排水管道采用排水铸铁管,石棉水泥接口。洗涤污水和粪便污水分别由两个排出口排出室外...

0

兵临城下200x 发表于2006-03-09  4851人浏览  2人跟帖   等级:   来自:给排水计算实例  

本工程是一座集单身公寓、酒店、办公、市场和车库为一体的综合楼,主楼高19层,其中地下层为设备用房和自行车、三轮车、汽车库。一层为农贸市场,二、三层为酒店,裙房四、五层为办公及管理用房,主楼四~十九层为单身公寓,共两...

0

liujianpeng 发表于2006-03-02  9034人浏览  5人跟帖   等级:   来自:给排水计算实例  

建筑物所在地的总平面图,建筑物各层平面图、剖面图、立面图以及卫生间大样图等。地下层为高低压配电房、冷冻机房、工具房、消防控制室及电话总机房,贮水池与水泵房也设于地下层中。1层为大厅及餐厅,餐厅每日就餐人数200人。2~...

0

yqscl 发表于2006-02-24  3947人浏览  1人跟帖   等级:   来自:给排水计算实例  

基于生产实践的需要,总结了污水厂进水提升泵(离心泵)变频使用时性能曲线的计算方法,并推导了计算公式,同时介绍了未变频水泵与变频水泵并联工作时的计算方法,计算结果与实际运行时的工况完全一致,为实际应用提供了良好的理...

0

janance 发表于2006-02-17  3908人浏览  2人跟帖   等级:   来自:给排水计算实例  

某工程结算时采暖、给排水工程图纸和结算资料(完整)99定额丙级取费。价格采用当时市场价(2005.8)。

0

liujianpeng 发表于2006-02-13  11360人浏览  7人跟帖   等级:   来自:给排水计算实例  

本计算书包括四部分计算。既给水、排水、消防及喷淋。

0

liujianpeng 发表于2006-02-08  3884人浏览  1人跟帖   等级:   来自:给排水计算实例  

室内热水供暖系统和热水网路水力计算只能确定热水管道   中各管段的压降值,但不能确定热水供暖系统中管道上各点压力(压头) 值,而用绘制水压图的方法可清晰地表示出热水管路中各点的压力。以下就绘制水压图的方法作一简述。

0

liujianpeng 发表于2006-01-25  6209人浏览  1人跟帖   等级:   来自:给排水计算实例  

随着建筑业的不断发展,住宅建设已成为当前基本建设的重点之一。在市场经济的条件下,为了最大   限度地降低室内设备所占基建投资的比例,提高资金的周转率,设计周期也必须相应压缩,为了加快设计   速度,及时满足建设进度...