医院给排水消防喷淋系统设计图纸_泵房大样

发表于2020-04-16     487人浏览     0人跟帖     总热度:1183  

  • 文件格式:rar
  • 文件大小:2.74MB
  • 等级:
  • 建筑功能:医疗
  • 高度类别:高层建筑
  • 设计时间:2016
  • 生活供水设计:生活给水系统
  • 排水设计:污水系统,废水系统,雨水系统
  • 消防设计:室外消火栓系统,室内消火栓系统
  • 供水方式:市政供水
  • 排水体制:污废合流,雨污分流
  • 消火栓用水量室外(L/S):40
  • 消火栓用水量室内(L/S):30
  • 设计说明:有
工程概况:
  1、本工程为清镇市中医医院扩建项目,地下一层,地上十一层。建筑高度47.40m,属一类高层公共建筑。
    2、本次给排水设计范围为生活给水系统、排水系统、雨水系统、室内消火栓给水系统、自动喷淋系统。
图纸包括:负一层至十一层给排水及消防平面图,屋顶层给排水及消防平面图,负一层至十一层喷淋平面图,屋顶层喷淋平面图,供应楼一层给排水平面图,生活给水系统图,生活污水系统图,室内消火栓及喷淋系统图,生活丶消防泵房大样图,卫生间大样图,给排水总平面图,给排水设计总说明等
系统说明:
1、生活给水系统:
     1)市政给水管网压力供水压力为0.35MPa。
     2)本工程最高日生活用水量为98M3,最大时生活用水量为11.7M3。
     3)本工程生活给水由市政管网引入2条DN150进水管。
2、消火栓给水系统:
    1).本建筑室外消火栓用水量为40L/s,室内消火栓用水量为30L/s。
    2).本工程室外消火栓给水管网连成环状,并采用两条进水管与市政给水管网连接。
    3).本建筑室内消火栓给水管接自消防泵房,消防水池有效容积324M3。
     4).室内消火栓给水管水平干管与竖向立管构成环状。
     5).屋顶设置有效容积为36M3消防水箱。
     6).室外设地上式消火栓系统消防水泵结合器。
     7). 消火栓栓口出水压力超过0.5MPa时采用减压稳压消火栓。
     8). 消火栓给水泵控制:消火栓给水泵两台,互为备用。火灾时,压力开关、流量开关应能直接自动启动消防水泵,按动消防中  心、水泵房处启泵按钮均可启动该泵并报警。泵启动后,反馈信号至消火栓处和消防控制中心。
 ............
图纸展示:
医院给排水消防喷淋系统设计图纸_泵房大样-综合楼负一层喷淋平面图
                                                          综合楼负一层喷淋平面图
医院给排水消防喷淋系统设计图纸_泵房大样-综合楼负一层给排水及消火栓平面图
                                                 综合楼负一层给排水及消火栓平面图
医院给排水消防喷淋系统设计图纸_泵房大样-综合楼一层喷淋平面图
                                                             综合楼一层喷淋平面图
医院给排水消防喷淋系统设计图纸_泵房大样-综合楼三层给排水及消火栓平面图
                                                      综合楼三层给排水及消火栓平面图
医院给排水消防喷淋系统设计图纸_泵房大样-综合楼三层喷淋平面图
                                                            综合楼三层喷淋平面图
医院给排水消防喷淋系统设计图纸_泵房大样-综合楼四层喷淋平面图
                                                                综合楼四层喷淋平面图

医院给排水消防喷淋系统设计图纸_泵房大样-生活_消防泵房大样图
生活_消防泵房大样图
医院给排水消防喷淋系统设计图纸_泵房大样-生活污水系统图
生活污水系统图
医院给排水消防喷淋系统设计图纸_泵房大样-室内消火栓及喷淋系统图
室内消火栓及喷淋系统图
医院给排水消防喷淋系统设计图纸_泵房大样-卫生间大样图
卫生间大样图