上海君康金融广场全套给排水设计施工图(含计算书)

发表于2019-02-26     1623人浏览     1人跟帖     总热度:1478  

筑龙币+100

匿名

  • 文件格式:zip
  • 文件大小:124.31MB
  • 等级:
  • 建筑功能:住宅,办公,商业,餐饮
  • 高度类别:高层建筑
  • 建筑面积:105798.3㎡
  • 地上层数:11层
  • 地下层数:1层
  • 图纸深度:施工图
  • 设计时间:2016
  • 地下室用途:车库
  • 生活供水设计:生活给水系统
  • 生产供水设计:热水系统
  • 排水设计:污水系统,废水系统,雨水系统
  • 消防设计:室外消火栓系统,室内消火栓系统,喷淋系统,灭火器配置系统
  • 供水设备:水池
  • 供水方式:市政供水
  • 排水技术:重力排水
  • 雨水重现期:2年
  • 消火栓用水量室外(L/S):40
  • 特殊系统:游泳池
  • 热水供应方式:集中热水供应,全日供应热水
  • 项目位置:上海

本图纸为 上海君康金融广场全套给排水设计施工图(含计算书)。
一、工程简介
1、本工程位于上海市浦东新区后滩板块核心区域,项目东临耀龙路、南临耀元路、西临耀江路、北临 17-1a 地块。
2、本工程由一栋 11 层办公楼、两栋 10 层办公楼、两栋 9 层办公楼和地下建筑组成。规划用地面积为22280.9㎡,总建筑面积105798.3㎡,其中地上56353.5㎡,地下 49444.8 ㎡。
3、本工程为一类高层民用建筑,建筑高度<50m,地上由办公、文化阅览、商业、餐饮、物业等功能组成,地下由餐饮、商业、汽车库、非机动车库、设备等区域组成,地下汽车库为Ⅰ类汽车库。
三、市政条件
城市给水管道情况:位于本工程西侧耀江路和南侧耀元路均预留 DN250 市政给水管,供本工程生活和消防用水,夏日高峰用水时市政压力不小于 0.16MPa。
城市污水管道情况:位于本工程西侧耀江路设有市政污水管道(市政预留井井底标高 2.299),允许本工程污水排入。
城市雨水管道情况:位于本工程西侧耀江路设有市政雨水管道(市政预留井井底标高 2.457),允许本工程雨水排入。
图片展示:
上海君康金融广场全套给排水设计施工图(含计算书)_1
十一层给排水平面图
上海君康金融广场全套给排水设计施工图(含计算书)_2
E楼雨水系统原理图
上海君康金融广场全套给排水设计施工图(含计算书)_3
ABCDE给水系统原理图
上海君康金融广场全套给排水设计施工图(含计算书)_4
ABCDE楼热水系统原理图
上海君康金融广场全套给排水设计施工图(含计算书)_5
A、B、C、D、E楼冷却塔及空调机房补水系统原理图
上海君康金融广场全套给排水设计施工图(含计算书)_6
A、B、C、D、E楼空调冷凝水排水系统原理图 B、C楼太阳能集热系统原理图
上海君康金融广场全套给排水设计施工图(含计算书)_7
A、B楼污废水系统原理图
上海君康金融广场全套给排水设计施工图(含计算书)_8
A、B楼消火栓系统原理图

上海君康金融广场全套给排水设计施工图(含计算书)_9
屋顶消防水箱系统图
上海君康金融广场全套给排水设计施工图(含计算书)_10
屋顶消防水箱间大样图
下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:zip
  • 文件大小:124.31MB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  给排水微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2019-02-26   |  只看该作者      

2


上海君康金融广场全套给排水设计施工图(含计算书)-T1.db_ByJ_1RCvBVdK



猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20