给 排 水 设 计 施 工 说 明
设计说明
一、 概述
本工程为漕河泾开发区新建酒店西区W19-1地块商品房项目。建设地点: 上海市古美路,田林路。基地面积:26708平方米,总建筑面积92403平方米,其中地上部分65032平方米,地下部分27
371平方米。本工程地上建筑由酒店、公寓式办公、写字楼三栋塔楼,以及连接酒店和公寓式办公的裙房组成。其中酒店22层,高度为87.8米,公寓式办公9层,高度39.5米,裙房3层,高15.7米。裙房和
塔楼之间设有设备夹层。酒店部分总客房数为384间,公寓式办公设计人数150人。办公楼17层,高69.5米;地下部分共两层,高度为9.3米。
本工程给排水设计标高与建筑图一致,底层地坪为%%p0.00,相当于绝对标高5.30;标高以米计,管径以毫米计,给水管标高为管中心标高,排水管标高为管内底标高。
二、 设计依据
1. 建设单位提出的使用要求及相关资料。
2. 建筑及相关专业提供的图纸资料。
3. 国家和地方的有关设计规范、技术规程。
《建筑给水排水设计规范》 【GB 50015-2003】
《建筑设计防火规范》 【GB 50016-2006】
《高层民用建筑设计防火规范》 【GB 50045-95】(2005年版)
《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》 【GB 50067-97】
《自动喷火灭火系统设计规范》 【GB 50084-2001】(2005年版)
《建筑灭火器配置设计规范》 【GB 50140-2005】
《室外给水设计规范》 【GB 50013-2006】
《室外排水设计规范》 【GB 50014-2006】
《民用建筑水灭火系统设计规程》 【DGJ08-94-2007】
4. 政府各主管部门在初步设计阶段提出的审批文件及意见
三、 设计范围
本工程给排水设计包括室内外给水系统、排水系统、消防系统。
四、 生活给水部分
1. 供水水源
由城市自来水作为水源。由古美路和田林路市政给水管网分别提供一路DN250给水管,在基地内以DN300呈环状布置,以供生活及消防用水。市政供水压力为0.16MPa。
2. 用水量
最大日用水量1632立方/d,最大时用水量145立方/h。
3. 供水方式
(1)酒店、公寓式办公:地下机动车停车库地面浇洒,室外道路、绿化浇洒由市政管网压力直接供水。地下室及群房生活用水采用生活贮水箱→生活变频水泵联合供水方式,分区配水点静水压力为210Kpa
~440kpa。四层及四层以上的客房层及公寓式办公生活用水分别采用生活贮水箱→生活水泵→高位生活水箱联合供水方式,水箱供水竖向分区,酒店17~22层由高位水箱出水经变频水泵增压后供水,
10~16层由高位水箱出水经设于17层的可调式减压阀减压后供水,4~9层由高位水箱出水经设于10层的可调式减压阀串联减压后供水,各分区配水点静水压力为210Kpa~440kPa;公寓式办公4~
9层由高位水箱出水经变频水泵增压后供水。生活泵房设于地下二层。
(2)写字楼:地下层机动车停车库地面浇洒,室外道路、绿化浇洒由市政管网压力直接供水。一层及以上生活用水采用生活贮水箱→生活水泵→高位生活水箱联合供水方式,水箱供水竖向分区,15~17层由高
位水箱出水经变频水泵增压后供水,8~14层由高位水箱直接供水,1~7层由高位水箱出水经设于8层的可调式减压阀减压后供水。分区配水点静水压力为100Kpa~440kPa。生活泵房设于地下二层
。
4. 高位水箱容积
(1)酒店屋顶设有效容积18立方消防水箱及有效容积59立方(约9.4%最大日生活用水量,分2格)生活水箱。
(2)公寓式办公屋顶设有效容积5.4立方(约12%最大日生活用水量)生活水箱。
(3)写字楼屋顶设有效容积15立方(约17%最大日生活用水量)生活水箱。
5. 地下贮水池(箱)容积
(1)酒店地下泵房生活储水箱有效容积251立方(分2格),储存37%最大日生活用水量及1小时空调和锅炉补水。
(2)公寓式办公地下泵房生活储水箱有效容积14.4立方,储存32%最大日生活用水量。
(3)写字楼地下泵房生活储水箱有效容积20立方,储存22%最大日生活用水量。
6. 计量
(1)室外生活用水和消防用水使用统一的市政接口,接口处设总表。
(2)消防进水单独计量。
(3)室内生活用水根据功能、用途等情况分别计量,单体按酒店及公寓式办公、写字楼分别计量,分别设户外埋地表。酒店内部各功能计量按酒店管理公司要求设置,公寓式办公设分户水表。
7. 控制
(1)酒店、公寓式办公地下室及群房生活用水加压泵采用恒压变频调速控制。
(2)酒店17~22层、公寓式办公4~9层高位水箱出水加压泵采用恒压变频调速控制。
(3)写字楼15~17层高位水箱出水加压泵采用恒压变频调速控制。
(4)酒店生活加压泵与高位生活、消防水箱液位控制器及进水电动阀联动控制顺序:液位达到启泵水位→进水电动阀开启→生活泵开启→液位达到停泵水位→进水电动阀关闭→2套进水电动阀关闭后生活泵
停转。屋顶消防水箱启泵水位应保证18立方消防设计储水量。
(5)公寓式办公、写字楼生活加压泵与高位水箱液位控制器联动控制顺序:液位达到启泵水位→生活泵开启→液位达到停泵水位→生活泵停转。
8. 加压泵型号
见主要设备及材料表。
五、 热水、饮水部分
1. 热水
(1)供水方式:
热水分区与冷水一致。
酒店、公寓式酒店客房采用全日制热水供应系统,双管供水,热水压力由冷水增压泵保证,热水计算温度酒店采用60℃、公寓式办公采用55℃,冷水温度5℃。
泳池淋浴、洗衣、餐饮、员工更衣合用定时热水供应系统,双管供水,热水压力由冷水增压泵保证,热水计算温度采用60℃,冷水温度5℃。
(2)耗热量
客房设计小时耗热量1021kW。
泳池淋浴、洗衣、餐饮、员工更衣等设计小时耗热量558kW。
公寓式办公设计小时耗热量142kW。
泳池初次加热时间24h,游泳池池水温度26℃,室内温度28℃,风速0.5m/s,相对湿度50%,设计小时耗热量330kW。
(3)热源及加热方式:
酒店由暖通专业提供汽压Pt=0.39MPa的饱和蒸汽作为热源。除泳池加热由甲方指定的专业单位提供外,其余均采用选用RV系列导流型容积式水加热器制备热水。洗衣、餐饮热水用量最终以
由甲方指定的专业单位提供为准。
公寓式办公按甲方要求由空气源热泵制备热水(设备应包括热泵机组及其加压进水、循环泵等),屋顶设3.6立方高位热水箱,储存90分钟设计小时耗热量,出水温度55℃。
2. 写字楼的简餐热水由厨房设备自行制备。
3. 饮水根据需要设电饮水机提供饮用水。
六、 消防部分
1. 水源:
采用两路供水,室外消防由市政压力直接供水,室内消防水泵直接从市政压力给水管中抽吸。消防水泵设于地下水泵房内,与酒店生活泵房合建。市政供水压力按0.16MPa计。
2. 用水量标准
本工程室内消防按一类高层综合楼设计。
室外消火栓用水量为30L/s,室内消火栓用水量为40L/s,火灾延续时间按3小时计;自动喷水灭火系统用水量为34L/s,火灾延续时间按1小时计;室内外消防总用水量为104L/s。
3. 高位消防水箱
高位消防储水18立方,设于酒店屋顶消防水箱内,消防水箱需定期巡检。
4. 室内消火栓系统
室内消火栓系统统一设置一套加压泵。初期火灾的用水量均由高位水箱供给。
消防管道布置成环状,主要消防出入口处等明显部位均设置带灭火器箱组合式消火栓箱(全钢制),消防箱内设置%%c65消火栓一只,%%c65/25m衬胶水龙带及%%c19水枪一付,%%c25/30m消防软管卷
盘及%%c6水枪一套,并在箱内安装启动消防泵按钮一副,火灾时消防按钮启动消火栓加压泵,采用减压稳压型消火栓控制动压不超过500kPa。消火栓间距保证同层相邻消火栓充实水柱同时达到室内任何部
位,充实水柱不小于10m。屋顶设检验用消火栓。
室外设水泵接合器不少于3套。
5. 自动喷水灭火系统
自动喷水灭火系统统一设置一套加压泵。初期火灾的用水量均由高位水箱供给,并设增压稳压设施。
地下汽车库为中危险级Ⅱ级,设计喷水强度为8L/min平方米,作用面积160平方米;酒店净空高度8.5米的中庭设计喷水强度为6L/min平方米,作用面积260平方米;其余为中危险级Ⅰ级,设计喷
水强度为6L/min平方米,作用面积160平方米。
系统中分别配置水力报警阀,其信号接至消防控制室并控制启动喷淋泵,每个水力报警阀安装喷头数不超过800个。厨房喷头动作温度93℃,其余喷头动作温度68℃。地下车库入口坡道、酒店技术
夹层等与室外空气直接流通的空间设易熔合金喷头,其余设玻璃球喷头。
室外设水泵接合器不少于3套。
水流指示器前采用减压孔板控制动压不超过400kPa。
6. 加压泵型号
见主要设备及材料表。
7. 其它灭火设备
每层配置一定数量的磷酸铵盐干粉灭火器(贮压式),酒店的公共活动用房、多功能厅、厨房、地下汽车库按严重危险级设计,其余按中危险级。具体部位、数量见相应图纸。除部分与消火栓箱组合设
置外,另布单独设置点。变配电间等特殊部位的手提式灭火器单独设置。
七、 排水部分
......
酒店标准层(4~15)平面图
酒店标准层(19~21)平面图
酒店机房层平面图
给排水总平面图