设计与施工说明(一)
一、项目概况:
本工程为工商银行合肥后台中心,位于安徽省合肥市。其地下一层,地上五层,建筑面积3.4万余平方米,建筑高度22.50m,按多层建筑设计。
地下室主要为设备机房、车库,一层主要为办公用房、厨房、餐饮厅等,二层以上主要为宿舍、办公以及电子机房等。
二、设计依据:
1.已批准的初步设计文件;
2.建设单位提供的本工程有关资料和设计任务书;
3.建筑和有关工种提供的作业图和有关资料;
4.
国家规范和规程:
a、《建筑给排水设计规范》GB50015-2003;
b、《建筑设计防火规范》GB50016-2006;
c、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版);
d、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005;
e、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97;
f、《虹吸式屋面雨水排水系统技术规程》CECS 183:2005;
g、安徽省及其它国家现行的有关给水、排水、消防和卫生等设计规范及规程。
三、设计范围:
1.本设计范围包括红线内的给水排水、消防等管道系统;
2.虹吸雨水系统及微型自动扫描灭火装置系统提供招标图,由中标单位深化设计,并负责安装、调试、试运转、验收等;
3.一层UPS机房及五层计算机网络机房与备品备件库房的气体灭火系统由专业消防工程公司完成深化设计和指导安装;
4.厨房预留上、下水总管,由厨具公司负责二次设计。
5.水景给水管,由景观公司负责二次设计。
三、设计范围:
本工程设有生活给水系统、生活热水系统、排水系统、雨水排水系统、室外消防系统、室内消火栓系统、自动喷淋灭火系统、微型自动扫描灭火
装置及气体灭火系统。
1.生活给水系统:
1).水源:本工程的供水水源为城市自来水,据甲方提供的设计资料,由基地西侧及北侧道路上的市政给水管道分别引入一根DN200的给水管
作为本项目的生活消防水源。市政水压按0.20MPa.
2).本项目用水量指标如下:
最高日用水量283m3,最大时用水量42m3;
3).根据建筑高度,本项目生活给水系统在竖向分区情况如下:
地下室至二层由市政水压直接供水,三层及以上采用“市政管网——生活水池——变频泵——用水点”的供水方式;
4).地下室泵房内设有有效容积为24吨的不锈钢装配式水箱一座,以及恒压变频供水设备一套,
恒压变频供水机组配有三台变频泵,二用一备,每台水泵Q=3.8L/S H=48m,机组同时配有一个气压罐及一台变频控制柜.
5).所有水箱均设有溢流液位报警系统。