售楼处施工图

发表于2018-08-17     2131人浏览     1人跟帖     总热度:582  

筑龙币+50

匿名

  • 文件格式:dwg
  • 文件大小:632.63KB
  • 等级:
  • 建筑功能:商业
  • 高度类别:多层建筑
  • 建筑面积:1973㎡
  • 地上层数:3层
  • 生活供水设计:生活给水系统,直饮水系统
  • 排水设计:污水系统,废水系统
  • 消防设计:室外消火栓系统,室内消火栓系统,灭火器配置系统
  • 供水方式:市政供水
  • 排水体制:污废合流
  • 消火栓用水量室外(L/S):20
  • 消火栓用水量室内(L/S):15

一、工程概况
    本工程为星河常州项目一期工程售楼处,建筑主体层数地上3层,建筑面积1973平米。    本工程给排水设计标高与建筑图一致,±0.00相当于绝对标高32.50,标高以米计,管径以毫米计,给水管标高为管中心标高,排水管标高为管内底标高。
二、设计说明
  1. 生活给水冷水系统     
        本工程最高日生活用水量为15立方/日。市政给水管网接出两根dn200管道,在基地周围环通形成环状管网,供本工程使用。市政供水压力不低于0.25mpa。本工程由市政管网压力直接供水。
  2. 饮水系统        
        设置自动饮水机供应开水。
  3. 消火栓给水系统    
        室内消火栓用水量为15l/s,室外消火栓用水量为20l/s,室内外消防总用水量为35l/s。室外消防用水由基地供水管网直接供给;室内消火栓系统由消防泵抽吸消防水池中水供给;本期建筑消防供水按一次火灾考虑,消火栓给水泵房集中设置,位于住宅地下车库内,高位消防水箱位于最高的一栋单体屋面,具体设置由总体设计统一考虑。
        建筑物内每层设置单栓自救式消防卷盘组合型消火栓箱,内配∅65室内消火栓,∅65/25m衬胶水龙带及∅19水枪各一副,jps0.8-19型自救式消防卷盘一套,启泵按钮一只。
        设置sqs100型水泵接合器一座,材料详见国标99s203/11,设置位置由总体设计而定。
  4. 灭火器及其它灭火系统        
        消火栓设置位置同处配5kg磷酸铵盐手提式灭火器两具;空调机房及配电间内均应设置手提磷酸铵盐灭火器,位置见平面图。
  5. 排水系统   
        室内排水为生活污、废水合流。室内生活排水经过化粪池处理后接入污水管道,最后排入市政污水管。化粪池位置由总体设计而定。