一、管材及接口

1:生活冷水管:室内采用三型聚丙烯给水管(PP-R),热熔连接。与金属管或用水器连接,采用丝扣或法兰连接

(需采用专用的过渡管件或过渡接头)。室外埋地给水管采用钢塑复合管。

2:生活排水管:采用硬聚氯乙烯排水管(U-PVC),承插粘接。

    雨水排水管:采用硬聚氯乙烯排水管(U-PVC),承插粘接,底层设一伸缩节,高度距地2.0米。

3:室内消防给水管:采用热镀锌钢管,螺纹连接。

4:室外排水管:采用 U-PVC 加筋管,承插连接。

二、设备管道安装与固定

1:本设计中给水系统由市政给水管网直接供给。室内给水管采用暗装,暗装部分应与土建相结合。

2:本工程设室内消火栓灭火系统,系统设置成环路。室内消防用水量为15L/S。保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。室内采用丙型带灭火器箱组合式消防柜。箱体材质为钢--铝合金。箱内配SN65消火栓一个,

QZ19/φ19直流水枪一支,L=25m、DN65麻质衬胶水带一条。消火栓栓口中心距地1.1米。

室内消火栓箱位于建筑墙体时采用暗装。屋面设一个装有压力显示装置的检查用的消火栓。

3:屋顶设一只有效容积不小于10T消防水箱。确保10分钟的消防用水量。

4:本工程灭火器配置场所的危险等级属轻危险级,火灾种类为A类火灾。配置基准不小于1A/具,

单位灭火级别最大保护面积为100m /A。2各消防柜内配2kg装的手提式干粉磷酸铵盐灭火器2具。

5:排水管道在吊顶内或管井内采用带检修口或检修门的三通或四通,吊顶内都设带检修口的存水弯,洗脸盆存水弯都带检修口。

6:排水立管与排出管端部的连接,采用两个45度弯头或弯曲半径不小于4倍管径的90度弯头。

7:排水立管检查口应每层设置,安装距室内地坪1.0米。如有乙字弯时,应在乙字弯上部设检查口。

三、图纸展示

屋面给水、排水及消防平面图

屋面给水、排水及消防平面图

消火栓系统图

消火栓系统图

给水系统原理图

给水系统原理图

一层给水、排水及消防平面图

一层给水、排水及消防平面图

污、废水系统原理图

污、废水系统原理图