通辽4S店给排水施工图纸

发表于2017-12-26     4316人浏览     0人跟帖     总热度:855  

筑龙币+3000

匿名

  • 文件格式:zip
  • 文件大小:3.79MB
  • 等级:

一、工程概况

    本工程为内蒙古通辽宝马4S店改建工程,位于内蒙古通辽市。单层钢结构,局部二层,室内外高差0.15米,建筑高度8.50米,总建筑面积6326.20平方米。本工程耐火等级为二类,建筑耐久年限为二级。

二、设计范围

    本设计范围包括室内给水、排水、雨水、消火栓给水系统及自动喷水灭火系统,并配有手提式灭火器。

    本工程市政进水管为两路供水,两根直径150mm进水管于室外环通后供水至每一个室外消火栓及消防水池,并同时供水至室内各用水点。消防水池及消防泵房为室外独立设置,消防水池有效储水容积不小于250m[3],然后经由安装于消防房的消火栓泵、喷淋泵分别供水至室内消火栓系统、自动喷淋系统。根据甲方提供的资料,本工程采用设在邻近建筑屋顶的高位水箱作为稳压水源,水箱容积不小于18m3,同时在地下泵房内设一套消防增压稳压设备。工程施工前,应进一步

核实高位水箱有效容积及水箱安装高度是否满要求,如不能满足设计要求应及时通知设计。

三、管道系统

1.生活给水系统:

1).本工程生活给水接自室外给水管网,供水压力不小于0.20MPa。

2.排水系统:

1).本工程污、废水采用合流制。地上部分污水自流排入室外污水管道。

2).洗车废水应经隔油沉砂池处理后方可排入市政污水管网;生活污水应经化粪池处理后方可排入市政污水管网。隔油沉砂池和化粪池应定期或视使用情况进行清掏。

3.雨水系统:

1).屋面雨水采用内排水系统,参照赤峰市暴雨强度公式计算设计雨水流量,设计重现期取P=5a,屋面降雨历时取5min,则q5=3.56L/s.100m2。

2).采用87型重力流雨水斗,雨水斗连接管管径与雨水斗口径一致,连接同一根雨水悬吊管的雨水斗应安装在同一水平面上,悬吊管坡度不小于0.01。

3).屋面雨水排水系统应由专业厂家负责二次设计及施工安装,并确保管道接口牢固、安全可靠。

4.消火栓给水系统:

1).本工程室外消火栓消防用水量为25L/s,由室外生活消防合用给水管网提供。

2).本工程设室内消火栓系统,消防用水量15 L/s,消火栓充实水柱不小于10米,每支水枪流量不小于5L/s,火灾延续时间为2h,消防需水量108m[3],接口处消防供水压力不小于0.42Mpa。

3).本工程室内消火栓系统设为环状管网,正常时系统压力由设在消防泵房内消防增压稳压设备和设在邻近建筑的高位消防水箱共同提供,高位消防水箱有效容积不小于18m3。消防水源由室外消防水池、消防泵房提供。消防水池有效容积为250m3,消防泵房设消火栓泵二台,一用一备,消防增压稳压设备一套。消火栓泵控制方式有3种:泵房内就地控制、消防控制中心控制、室内消火栓按钮启动。

4).本工程消火栓箱安装参见04S202-24薄型单栓带灭火器箱组合式消防柜,内设消防卷盘和消防启泵按钮,按钮信号传至消防控制室,并启动消火栓泵。消火栓为SNZ65型,∅19水枪,DN65衬胶水龙带,水龙带长25米。消火栓箱尽可能暗装,局部明装,消火栓栓口距地面1.1米。

5.建筑灭火器配置

1).在本工程室内设置手提式灭火器,按严重危险级设计。

2).本工程除配电室按E类火灾、车间按B类火灾设计外,其余均按A类火灾设计。灭火剂选用磷酸铵盐干粉,每具灭火器最小配置灭火级别为3A级(5Kg)。

3).手提式灭火器每2具1组设置,放置在组合式消火栓箱内,另有部分灭火器单独设置在挂钩、托架或灭火器箱内,位置详见图纸。手提式灭火器应设置稳固,其铭牌必须朝外,其顶部高度应小于1.5m,底部距地不宜小于0.08m。

6.自动喷水灭火系统

1).本工程设喷淋系统,自动喷水灭火系统按中危险II设计,喷水强度8L/min.m2,作用面积160m2,喷头工作压力0.05Mpa。采用湿式报警阀系统,设有1组湿式报警阀,报警阀控制喷头数不大于800个,报警阀设水力警铃、排水设施等。各层每个防火分区各设水流指示器。

2).不设吊顶的房间采用直立型玻璃球喷头,设吊顶房间采用吊顶型喷头,喷头动作温度为68℃。大于1200mm的风道下需增设一排喷头。

3).本工程喷淋系统设计流量30L/s,接口处喷淋系统供水压力不小于0.60MPa。火灾延续时间按1h计,消防需水量为108m[3],由设消防泵房、消防水池提供水源,由设在消防泵房内消防增压稳压装置和设在邻近建筑的高位消防水箱进行稳压。

4).直立型喷头溅水盘距顶板距离不应小于75mm,不应大于150mm。

5).喷淋系统在室外设有2组地下式消防水泵接合器。

四、 施工说明

(一).管材:

1.生活给水干管及立管采用缩合式衬塑钢管,内衬PE,采用内搪瓷不缩径管件丝接。卫生间内暗装支管采用PP-R管,热熔连接,S4.0级。图中PP-R管道管径标注为公称直径,如按外径采购,管径应放大一号。

2.生活污水管采用超静音PVC-U排水塑料管,粘接。立管底部横干管及出户横干管采用W型柔性接口机制排水铸铁管。

3.消火栓及喷淋管道采用内外壁热浸镀锌钢管,管径小于DN100丝接,管径大于或等于DN100卡箍连接。

4.雨水管采用高密度聚乙烯HDPE排水管,采用热熔对焊连接或电熔连接,管道与雨水斗的连接应采用电熔连接。

(二).卫生洁具

1.本工程卫生洁具由甲方确定,所有卫生洁具和配件必须是国家权威部门认定的节水产品。

2.卫生洁具需预留洞处请在施工时与土建专业密切配合。

(三).阀门及附件

1.管径≤DN50采用铜截止阀,管径>DN50采用全铜闸阀或蝶阀,工作压力1.6MPa。

2.地漏篦子均为镀铬制品,地漏水封高度不小于50mm,应优先采用具有防涸功能的地漏,严禁采用扣碗式(钟罩式)地漏,严禁采用活动机械式密封装置代替水封。地漏篦子表面低于该处地面10mm。构造内无存水弯的卫生器具必须在排水口以下设存水弯,存水弯水封不小于50mm。

3.地面清扫口采用铜制品,清扫口表面与地面平。各排水器具存水弯水封均不得小于50mm。

(四).管道敷设

1.排水塑料管安装参见标准图集10S406。

2.给水立管穿楼板时,应设套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm,底部应与楼板底面相平,套管与管道之间缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑。卫生间内支管采用暗装方式敷设,配合土建专业剔槽或设夹壁墙。

3.管道穿过外墙时应设刚性防水套管,穿消防水池时设柔性防水套管。防水套管参照标准图集02S404施工。

4.管道穿墙、楼板、梁和基础时,应根据图中所注管道标高、位置配合土建专业预留孔洞或预埋套管。

5.排水塑料管道立管穿越楼层处设止水环,并在板下设置阻火圈,做法参见国家标准图集 10S406。

6.塑料排水管伸缩节:排水立管每4m设一个伸缩节。伸缩节应尽量设在靠近水流汇合管件处。配合伸缩节应设支架。支架做法参见国家标准图集 10S406 。

7.所有管道穿防火墙处设防火套管,并用非燃烧材料将缝隙紧密填塞,穿伸缩缝处设金属软管。各种金属立管每层至少设置一个支架和管卡,设于离地1.0~1.5m。

8.污、废水及雨水管道坡度除图中特殊注明外,粘接UPVC排水管道坡度均采用0.026,其余均按照以下坡度敷设:管径de160(DN150): i=0.01,管径de110(DN100): i=0.02,管径de75(DN75) :i=0.026,管径de50(DN50)i=0.026。

(五).防腐及油漆

1.在涂刷底漆前,应清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物。涂刷油漆厚度应均匀,不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂现象。

2.所有铸件或钢件包括管道、支架、吊架、结构钢框、水箱、设备基座、带或不带保温的水管等都须加以涂漆做保护。

3.埋地钢管:采用加强级防腐,即冷底子油、沥青涂层、加强包扎层、沥青涂层、外保护层。

4.明设消火栓管刷樟丹二道,红色调合漆二道;明设喷淋管刷樟丹二道,红色黄环调合漆二道。

5.其它明设镀锌钢管及钢塑复合管刷银粉面漆二道。需辨别介质流向的管道,在管道可见部位用鲜明的颜色箭头标出介质流向。所有管道涂色工作必须在水压力或密闭性试验合格后进行。

(六).管道保温

1.管道及设备保温应在水压试验合格,完成防腐处理后进行。

2.敷设在吊顶内或明设生活给水管道均作防结露保温。保温材料采用PVC/NBR橡塑海绵,管道在做完保温后外包阻燃塑料布,防结露保温厚度15mm。敷设在不保暖房间或车间的消火栓给水管道、自喷给水管道及给水管道等应做保温,保温材料采用PVC/NBR橡塑海绵,管道在做完保温后外包阻燃塑料布,防结露保温厚度35mm。

(七).管道工作压力

1.生活给水管工作压力0.25MPa,试验压力0.60MPa。

2.生活热水管道工作压力0.25MPa,试验压力0.60MPa。    

3.消火栓管道工作压力0.42MPa ,试验压力0.70MPa;喷淋管道工作压力0.60MPa ,试验压力1.4MPa。     

4.试验压力表应位于系统最低处。   

(八).卫生器具安装参见图集:      

      坐便器    09S304-72    连体式下排水(普通连接);         拖布池   

 09S304-20    乙型;

      小便器    09S304-111  感应式冲洗阀;                      洗脸盆   

 09S304-52   感应式冲洗阀; 

(九).其它   

1.图中所注尺寸除管长、标高以m计外,其余以mm计。室内±0.000相当于绝对标高见建筑图。

2.本图所注管道标高:给水管、热水管、消防给水管、喷淋管及压力排水管指管中心;污水、废水等重力流管道指管内底。 

3.施工时应与相关专业密切配合,敷设在吊顶内给排水管道在施工时应与暖风专业密切配合,遵循各种给水管道尽量平行敷设、 有压管道让无压管道、小管径管道让大管径管道的原则。遇管道交叉处,视现场情况采用给水管道局部上翻或下翻的方式处理。 

4.施工时严格按照国家《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005执行。

5.未说明处按照国家有关规范、规程执行。

6.各给水及消防给水横、立管及排水立管等在满足操作、安装的条件下,尽可能靠近墙、梁或柱。排水管道在保证坡度的情况下,管道应尽量整体抬高。

7、卫生间给水支管可根据甲方要求明装或暗装。

五、图纸展示

通辽4S店给排水施工图纸-给排水及消防平面图

给排水及消防平面图

通辽4S店给排水施工图纸-排水系统图

排水系统图

通辽4S店给排水施工图纸-卫生间详图

卫生间详图

通辽4S店给排水施工图纸-消火栓系统图

消火栓系统图

通辽4S店给排水施工图纸-雨水系统图

雨水系统图

通辽4S店给排水施工图纸-自动灭火系统平面图

自动灭火系统平面图


下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:zip
  • 文件大小:3.79MB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  给排水微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20