- 文件格式:rar
- 文件大小:42.54MB
- 等级:
建筑功能:医疗
建筑面积:8万㎡
地上层数:15层
地下层数:2层
图纸深度:施工图
图纸张数:61张
设计时间:2013
地下室用途:设备用房
生活供水设计:生活给水系统
生产供水设计:热水系统,循环冷却水系统
排水设计:污水系统,废水系统,雨水系统
消防设计:室外消火栓系统,室内消火栓系统
供水方式:市政供水,分区供水
特殊系统:雨水利用
大样节点:泵房,气体灭火,卫生间,设备房布置
热水供应方式:局部热水供应
项目位置:四川
一、工程概况及设计范围本工程位于奉节县,为医院项目,总建筑面积约为8.0万平方米,其中裙房为四层,塔楼部分共十层。裙房功能为门诊、手术室和医技用房,塔楼底部设备层为净化设备机房和会议管理用房,五层~十三层塔楼为住院部,共750个床位。地下一层为车库、专业设备用房和部分门诊、医技用房。建筑总高度约为55.0米本工程设计内容为:室内给排水系统、屋面雨水设计、室内空调循环冷却水系统、消防给水系统、气体
消防系统、建筑灭火器配置设计。项目总图纸61张,编辑于2013年,推荐参考
二、系统设计
1、给水系统
本工程地下一层~地上四层由市政给水管直接供水,五层及以上由变频供水设备供水,在泵房内设置有效容积64.0m的SUS404不锈钢生活水箱两座,每座水箱配备WTS-2A型水箱自洁器一套,设于水箱底部。在地下室生活水泵房内设有5WDV68型变频供水设备一套。
2. 热水系统
1)热源:采用溴化锂一体冷热水机组提供80C高温水作为热源,热媒回水温度为55C,热水压力为0.4MPa.
2)所有热水系统热水分区与给水分区保持一致,各区的水加热器的进水由同区的给水系统专管供给,热交换器采用立式半容积热交换器。住院部五~十三病房:采用四台直径为1800mm的HRV-02-4.5(0.4/1.0)型立式半容积热交换器,每台热交换器的容积为4.5m,换热面积为23.0m,换热量为 635900Kcal/h;地下一层~四层裙房门诊:采用两台直径为1200mm的HRV-02-1.5(0.4/0.6)型立式半容积热交换器,每台热交换器的容积为1.5m,换热面积为12.2m,换热量为 270700Kcal/h; 一~四层手术室单独配备电热水器满足24小时热水需求。
3.雨水系统
屋面采用内排水系统,屋面雨水采用单斗重力流方式排除,雨水斗采用87型,屋面雨水由立管收集后下至一层出户,排入室外雨水管网。
4.空调循环冷却水系统
冷却塔设于地下室附近室外坡地,通风条件良好。本工程暖通专业采用溴化锂一体冷热水机组,冷却循环水泵集成于机组内。
... ...
三、图纸展示
地下一层自动喷水平面图
地下一层给排水、消防平面图
给水系统原理图
裙房三层排水平面图
裙房一层给水、消防平面图
地上部分卫生间给排水平面放大及管道轴测图
地上部分自动喷水灭火系统原理图
主楼设备层给排水、消防平面图
主楼五层自动喷水平面图
下载文档
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。
- 文件格式:rar
- 文件大小:42.54MB
- 等级: