内容简介
一.工程概况
本工程为惠东国际知名地产四期项目。59#为19+1层住宅,建筑总高度为60m,为一类高层居住建筑;60#、61#、65#楼为23+1层住宅,建筑总高度为72m,为一类高层居住建筑;62#、63#楼为31+1层底层带商业网点的住宅,建筑高度97.60m,为一类高层居住建筑;64#楼为28层底层带商业网点的公寓,建筑高度85.60m,为一类高层居住建筑;地下室一层,为非人防地下室,设自行车库、汽车库、设备用房等,地下室停车位: 499辆,为Ⅰ类停车库。
二、设计范围
本建筑室内给水、热水、污水、消防、雨水及空调排水系统。
三、给排水系统
(1). 给水系统:本工程政管网供水压力按0.25Mpa设计;生活用水分三个区:低区:-1F~5F,下行上给系统,由市政给水管网直接供水;中区:6F~19F,上行下给系统,由地下室智能无负压增压设备加压供水(加压设备需配置流量控制器),其中6F~12F由减压阀减压供水;高区:20F~31F,上行下给系统,由地下室智能无负压增压设备加压供水,其中20F~25F由减压阀减压供水。
(2). 热水系统:每户设家用燃气热水器加热,集中供应热水。
(3). 污水系统:设伸顶通气污水立管排厨房污水与阳台废水;设专用通气立管的污水立管排卫生间污水;污水排至室外污水管网,经化粪池处理后,排入市政污水管网。
(4). 屋面雨水系统:屋面雨水按重力半有压流设计,采用侧入式(钢制)及87型雨水斗单斗单立管排放,设计重现期10a。
(5). 废水:消防电梯与地下车库的废水由地下室集水井汇集,经潜水泵提升排至小区雨水管网。
四.消防系统
(1).消火栓系统
A.用水量:室外消火栓30L/S,室内消火栓40L/S,火灾延续时间2h。
B.系统:室内消火栓系统为临时高压制消火栓管网,上接屋顶消防水箱,下接消火栓泵及水泵接合器,1~27F室内消火栓均为减压稳压消火栓。
(2).闭式自动喷水灭火系统:
地下车库、商业为中危险级Ⅱ级,用水量30L/S,火灾延续时1h。设4台湿式水力报警阀。报警阀前的给水管为高压喷淋环网,环网接屋顶消防水箱、喷淋水泵、喷淋接合器给水管。
(3).灭火器配置:住宅、其他公共用房均为中危险级,设手提式磷酸铵盐干粉灭火器。
给排水总平面图
建筑列表
59栋一层给排水平面图
59栋给排水、消火栓系统图
60栋三至二十二层给排水平面图
59栋机房层给排水平面图