- 文件格式:dwg
- 文件大小:21.62MB
- 等级:
- 设计说明:有
- 建筑功能:办公,医疗
- 高度类别:高层建筑
- 建筑面积:28461㎡
- 地上层数:15层
- 地下层数:2层
- 图纸深度:施工图
- 图纸张数:112张
- 设计时间:2012
- 地下室用途:车库
- 生活供水设计:生活给水系统
- 生产供水设计:热水系统,循环冷却水系统
- 排水设计:污水系统,废水系统,雨水系统,机房排水
- 消防设计:室内消火栓系统,喷淋系统
- 供水设备:高位水箱,水泵站
- 供水方式:市政供水,变频供水,分区供水
- 供水分区:三区
- 排水体制:污废合流
- 火灾危险等级:中危险级Ⅱ级
- 消火栓用水量室外(L/S):20
- 消火栓用水量室内(L/S):30
- 大样节点:水箱,水泵,泵房,卫生间,水处理
- 热水供应方式:集中热水供应
- 项目位置:重庆
资料目录
- 给排水施工图设计说明
- 给排水总平面图
- 设计选用设备或材料表
- 门诊楼层给排水平面图
- 门诊楼屋顶给排水平面图
- 门诊楼给水系统图
- 门诊楼排水系统图
- 门诊楼雨水系统图
- 门诊楼消防平面图
- 门诊楼消火栓系统图
- 门诊楼喷淋系统图
- 门急症楼 卫生间详图
- 地下室消火栓系统图
- 地下室喷淋系统图及气体消防系统图
- 住院楼给排水平面图
- 住院楼设备层给排水平面图
- 住院楼 屋顶给排水、消防平面图
- 给排水系统图
- 空调循环冷却水系统图
- 住院楼消火栓系统图
- 住院楼喷淋系统图
- 行政办公楼给排水平面图
- 行政办公楼给水系统图
- 行政办公楼排水系统图
- 行政办公楼消防平面图
- 行政办公楼消防系统图
- 行政办公楼卫生间详图
- 医院污水处理流程图
- 住院楼 给水系统原理图
- 住院楼 热水系统原理图
- 住院楼 排水系统原理图
- 住院楼 空调循环冷却水系统原理图
- 门诊楼 给排水系统原理图
- 行政办公楼 给排水系统原理图
- 住院楼 消火栓系统原理图
- 住院楼 自动喷水灭火系统原理图
- 住院楼 气体灭火系统原理图
- 门诊楼 消火栓、自动喷水灭火系统原理图
- 行政办公楼 消火栓、自动喷水灭火系统原理图
- 地下二层消防、生活泵房平面布置图
- "地下二层消防、生活泵房管道系统图
- 地下二层冷却水补水泵房详图
- 地下二层冷冻机房空调冷却循环水详图
- 地下二层热交换间详图
- 屋顶水箱间详图
- 垃圾房、门卫间给排水平面及系统图
- 设计修改通知单一
内容简介
资料介绍:本工程用地总面积28461平方米。拟建场地属红层浅丘地形地貌,总体地形平缓,东侧较高,其它地段较低,现地面高程在294.60~289.13米,地形坡度小于5度。建筑类别:一类高层建筑。建筑层数:地下两层,地下二层标高为-11.10m;住院楼地上十三层,楼高为55.10m;门诊楼地上四层,楼高为19.80m;行政办公楼地上四层,楼高为18.30m。床位数:500 床,门急诊量3000人次/天,医务人员按600人计,最多500人/班。火灾危险等级:中危险Ⅱ级(地下车库为中Ⅱ级,其余为中Ⅰ级) 本工程建筑设计标高±0.00相当于绝对标高293.60。住院楼和门诊楼首层设计标高为±0.00,行政办公楼为-0.60m。
设计内容: 室内外给排水及消防设计。本专业对关联的设计配合仅提供设计技术要求和预留接口的给排水管道,不承担专项设计内容的责任。
编制于2012年,图纸共112张。
下载文档
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。
- 文件格式:dwg
- 文件大小:21.62MB
- 等级: