某花园21#商住楼给排水全图

发表于2009-05-25     2611人浏览     1人跟帖     总热度:102  

  • 文件格式:dwg
  • 文件大小:2.40MB
  • 等级:
  • 设计说明:有
  • 建筑功能:住宅
  • 高度类别:高层建筑
  • 建筑面积:21362㎡
  • 地上层数:18层
  • 地下层数:2层
  • 图纸深度:施工图
  • 图纸张数:23张
  • 设计时间:2007
  • 生活供水设计:生活给水系统
  • 排水设计:污水系统,雨水系统
  • 消防设计:室内消火栓系统,喷淋系统
  • 供水方式:市政供水,变频供水,分区供水
  • 供水分区:三区
  • 火灾危险等级:中危险级Ⅰ级
  • 消火栓用水量室外(L/S):30
  • 消火栓用水量室内(L/S):40
  • 大样节点:卫生间

内容简介

本图只适合用天正打开,如没有可以到筑龙网下载。
  本工程为 某花园21#商住楼。 本设计建筑高度58.15m(室外地面至檐口顶面) ,总建筑面积 21362m。本建筑地下两层,地上十八层。耐火等级:本建筑属一类建筑,按一级耐火等级设计。本设计主要包括室内给水、排水、雨水、消防等部分内容。
   生活给水分为三个区,低区一层~六层生活给水由院区自来水管网直接供给,中区七-十二层,高区十三层~十八层;生活给水由小区内中、高区供水管网供给,低区给水设计秒流量为2.80L/s,入口水压0.32MPa;中区给水设计秒流量均为3.30L/s,入口水压0.55MPa。高区给水设计秒流量均为3.30L/s,入口水压0.75MPa。
  排水系统直接排出,经室外化粪池沉淀后排入市政管网。
   本设计消防部分包括消火栓系统、自动喷水系统、灭火器配置。本楼属于中危险级,A类火灾,灭火器配置基准为75m/A,配置手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC5型,最大保护距离为20m, 在合用前室消火栓下设置二组MF/ABC5型灭火器,商铺在每组消火栓箱下设置;依据《自动喷水灭火系统设计规范》,本建筑属于中危险级Ⅰ级。消火栓系统设计流量,室内40L/s,系统压力0.85MPa,室外30L/s;自动喷水系统设计流量21L/s,系统压力0.40MPa。 根据建筑平面布置的特点,消火栓系统在二层、跃层吊顶内设置水平环状管网,通过立管形成垂直环状管网,供水安全可靠。