某地新闻大楼给排水图纸

发表于2008-04-24     2126人浏览     1人跟帖     总热度:159  

  • 文件格式:dwg
  • 文件大小:2.58MB
  • 等级:

资料目录

  • 说明及图例
  • 地下室留洞图
  • 地下室给排水平面图
  • 一层至八层给排水平面图
  • 机房层给排水平面图
  • 水箱层给排水平面图
  • 泵房及水箱布置图
  • 1#、2#卫生间布置图
  • 3#、4#卫生间布置图
  • 5#、6#、7#卫生间布置图
  • 8#、9#卫生间布置图
  • 给水干管透视图
  • 排水干管透视图
  • 雨水透视图
  • 集水坑排水透视图
  • 室内消火栓消防透视图
  • 自动喷淋系统干管透视图
  • 主要设备表材料表
  • 给排水总平面图

内容简介

一.工程简述
  新闻大楼为一栋高层建筑,总高度为45m,建筑总面积约11600m2。
  二.系统简述
   给水系统:主、副楼一~二层均由市政管网直接供水,三层以上采用水池→水泵 →屋顶水箱→用户的供水方式。为方便计量,主、副楼分设水表。
   消防系统
   基地内室外消火栓消防用水量 20L/s,由两路市政管网进水,在基地内形成环网,在总体适当位置设置室外消火栓。
   新闻大楼室内消火栓消防用水量 20L/s,采用临时高压系统,在屋顶设有 的消防水箱供火灾初期使用。泵房内设有室内消火栓消防加压泵,火灾时直接从室外消防环网抽水,环状供水至各个消火栓。每层适当位置设单出口消火栓箱,保证两股充实水柱同时到达室内任意部位。室内消火栓系统在室外适当位置设置水泵接合器。
   新闻大楼自动喷水灭火系统用水量30L/s。在地下室的集中水泵房内设有自动喷淋 加压泵,在屋顶上设有稳压泵和150L的稳压罐。平时管网压力不足时,由稳压泵和 稳压罐稳压,火灾时由消防泵直接从室 每层设信号阀和水流指示器,并在走道、办公室等部位设喷头。并在最不利喷头处设末端试水装置 ,要求试水头。动喷水灭火系统在室外适当位置设置水泵接合器。
  排水系统 :室内污废合流,并设环状通气管及专用通气立管。室外雨污分流 ,雨水经总体雨水管道收集后排入云山路上的市政雨水管网。污、废水汇总后排入格栅井处理,再排入云山路上的市政污水管。

某地新闻大楼给排水图纸

某地新闻大楼给排水图纸-2

2

某地新闻大楼给排水图纸-3

3

某地新闻大楼给排水图纸-4

4

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。