惠东某10层饭店消防喷淋系统成套图纸

发表于2007-04-23     5492人浏览     1人跟帖     总热度:235  

  • 文件格式:rar
  • 文件大小:604.00KB
  • 等级:

内容简介

消防设计说明
  
  一、设计依据
  
   1、《高层建筑消防设计手册》。
  
  二、设计范围
  
   建筑物室内室外消防、自动喷淋系统设计。
  
  三、设计内容
  
   1、室内消火栓系统;
   2、室外消火栓系统;
   3、自动喷水灭火火系统;
   4、水幕系统;
   5、雨淋系统。
  
  四、设计技术参数
  
   1、室内消火栓用水量:10l/s;
   2、室外消火栓用水量:20l/s;
   3、自动喷水灭火系统用水量:26l/s;
   本工程按二类高层建筑,中危险级设防,火灾危险性级别丙类确定消防设计消防用水量以
  两小时计算。
  
  五、室内消火栓安装详图国标99S202/3
  
   安装方式采用( )明装( )暗装( )详见设计图;
   消火栓箱采用( )钢板箱,购成品;( )豪华型铝合金箱,购成品;
   消火栓直径采用单出口SN65及双出口SN65;
   衬胶水龙带( )L=20m,( )L=25m;
   水枪枪口直径( )16mm,( )19mm;
   消火栓栓口距楼地面高度为1.10米。
  
  六、消防水泵接合器安装详图。
  
   a)99S203-9(墙壁式);
   b)99S203-15(地上式)。
  
  七、管材及接口
  
   室内消防管采用镀锌钢管,DN小于及等于100mm,螺纹连接;DN大于100mm,焊接、法兰或卡箍
  连接;镀锌钢管与法兰的焊接处应二次镀锌;套丝扣时破坏镀锌层表面有外露螺纹部分应做防腐处
  理。