注册给排水之家_给排水图片
注册给排水考试、经验、资料、考后信息交流、分享
  • 828成员
  • 238主题
  • 2909回复
  • 0热度
  • 0周热度
  • 0月热度
  • 0总热度

了解更多

检索到238条内容

0

gududefan 发表于2014-11-08  1513人浏览  3人跟帖   来自:注册给排水之家  

老师,关于新消规下消火栓布置问题,我有以下几个疑惑1、新消规7.4.6消火栓布置应满足同一平面有2支消防水枪....与原建筑防火规范同一防火分区有明显的区别和歧义,有人认为是同一层满足就行。请教老师,新消规下,我们怎么去布...

0

gududefan 发表于2014-11-08  6931人浏览  5人跟帖   来自:注册给排水之家  

老师,关于新消规下商住楼及带商业网点的住宅楼消防问题,我有以下几个疑惑1、关于商住楼问题,新消规删除了商住楼的定义,我们进行消防设计的时候,是不是讲商住楼规划到表3.5.2公共建筑里,按一、二类公建进行消火栓水量选取?...

0

hengxin87 发表于2014-11-06  735人浏览  1人跟帖   来自:注册给排水之家  

求教二位老师,小弟要做一段市政路的雨污水规划条件告知书,这段市政路也在以前做的一个分区规划里面,现在要问的就是:我做条件告知书的里面的排水方向一定要按照以前的分区规划里的排水方向设计么,我知道条件告知书里管径和坡...

0

sc260608 发表于2014-11-07  736人浏览  1人跟帖   来自:注册给排水之家  

老《建规》要求“应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位”,现《消规》为“应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位”。问题:《消规》无“每一个防火分区”要求,是否意味着若一层有...

0

sc260608 发表于2014-11-07  1388人浏览  1人跟帖   来自:注册给排水之家  

《消规》第7.4.10条要求“按2支消防水枪的2股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于30.0m”。当建筑物内消火栓箱采用多排布置时,按06版《建规》单层和多层建筑最大不应大于50m(即1.6R),若按《消规》,消火栓数量会...

0

水瓜田 发表于2014-11-04  739人浏览  4人跟帖   来自:注册给排水之家  

请问下,居住建筑的生活水泵房和消防水泵房一定要分开设置么,分开设置有什么好处?

0

lanyi_88 发表于2014-11-07  1125人浏览  4人跟帖   来自:注册给排水之家  

我想问下,像早期抑制快速响应喷头是怎么选它的稳压增压设备呢,因为图集上的流量是按1L/s选的,这个计算流量到7L/s了,咋办呢,肯定没办法满足水量要求啊,而且最大的气压罐也就450L,该怎么选呢,求教了,谢谢

0

letmesee2010 发表于2014-11-07  601人浏览  1人跟帖   来自:注册给排水之家  

0

天津力达科创 发表于2014-11-07  593人浏览  1人跟帖   来自:注册给排水之家  

您好,在这上面怎么没有预制PC构建的那?

0

sc260608 发表于2014-11-07  740人浏览  2人跟帖   来自:注册给排水之家  

《消规》“表3.5.2 建筑物室内消火栓设计流量”中“地下建筑”如何理解?是指全部位于地下的建筑吗?是否使用于建筑物的地下室?

0

给排小达达 发表于2014-11-06  626人浏览  1人跟帖   来自:注册给排水之家  

市政雨水,污水,给水管道如何确定基础?90.120.150.180度基础是怎么选的??求老师指点!

0

hdmis 发表于2014-11-06  774人浏览  1人跟帖   来自:注册给排水之家  

根据将要修定的《工程设计资质标准》中规定,建筑专业资质中乙级和丙级给排水和暖通注册师只要一个人,那么以后假若图纸要盖注册章的话,怎么办。暖通图纸盖给排水盖或给排水图纸盖暖通盖行不行。以后就叫公用设备师得了,也不要...

0

lantianyu 发表于2014-11-06  669人浏览  2人跟帖   来自:注册给排水之家  

P1指消防给水系统最不利点消火栓或自动喷水头所需的消防压力,我的理解P1是稳静压的,问题1:P1含不含水枪喷射充实水柱所需的压力呢?问题2:充实水柱所需的压力,以13m水柱计算,是取20mH2O,还是规范中规定的不应小于0.35MPa.?

0

西藏雄浑 发表于2014-11-06  995人浏览  1人跟帖   来自:注册给排水之家  

刚接手一个项目,两个接户管管径为75,连接他们的支管管径取多少比较合适啊?还有,比如一个75的接户管,一个50的接户管,连接他们的支管弄多少合适求指教

0

henryjik123 发表于2014-11-06  872人浏览  1人跟帖   来自:注册给排水之家  

市政用的HDPE管道的水力计算表哪里能查到啊?手册里只有混凝土管道的啊?你们平时都咋计算的呢?谢谢专家!

0

amy05sj 发表于2014-11-05  1273人浏览  3人跟帖   来自:注册给排水之家  

5.1.11.1设置流量和压力测试,比如两用一备的水泵组,是在泵组设一个?还是每台泵上设,就是设三个?看规范意思是泵组设置一个吧?而且具体设置在出水管上设置就可以吧?有图?标准图上没看到流量计。而且每台泵已经有压力表了以...

0

besaide 发表于2014-06-11  1252人浏览  11人跟帖   来自:注册给排水之家  

在一个湖心岛上,没地方设置吸水井等构筑物,甲方想直接把消防水泵的吸水管引至河里,问这样行么,要行的话,怎么做?

0

afumaster 发表于2014-06-11  765人浏览  3人跟帖   来自:注册给排水之家  

污水排出管能否从建筑周边雨水沟中穿过?谢谢!

0

amy05sj 发表于2014-11-05  1506人浏览  9人跟帖   来自:注册给排水之家  

过去高位水箱旁边放稳压泵,现在 规范提倡把稳压泵放在消防主泵旁边,那么管路怎么接?是有单根高位水箱出水管接入稳压泵?还是所有的出水都接入环管就行了?即高位水箱出水管能直接接到顶层环管么?还是必须接下来接入底层的环...

0

chailf 发表于2014-11-05  1273人浏览  5人跟帖   来自:注册给排水之家  

请教,新消规动水压力的名词解释为:消防给水系统管网内水在流动时管道某一点的总压力与速度压力之差。怎么理解??速度压力不是动压吗??