[讨论]脚手架搭设

发表于2016-03-24     1112人浏览     5人跟帖     总热度:269  

扣件式钢管脚手架检查评定应符合现行行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130 的规定。
1保证项目1、施工方案1)架体搭设应有施工方案,搭设高度超过 24m 的架体应单独编制安全专项方案,结构设计应进行设计计算,并按规定进行审核、审批;
2)搭设高度超过 50m 的架体,应组织专家对专项方案进行论证,并按专家论证意见组织实施;
3)施工方案应完整,能正确指导施工作业。
2、立杆基础
1)立杆基础应按方案要求平整、夯实,并设排水设施,基础垫板及立杆底座应符合规范要求;
2)架体应设置距地高度不大于 200mm 的纵、横向扫地杆,并用直角扣件固定在立杆上。
举个栗子脚手架搭设-Q.png具体做法这个是坐在楼板上的3、架体与建筑结构拉结
1)架体与建筑物拉结应符合规范要求;
2)连墙件应靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于 300mm;
3)连墙件应从架体底层第一步纵向水平杆开始设置,并应牢固可靠;
4)搭设高度超过 24m 的双排脚手架应采用刚性连墙件与建筑物可靠连接。
举个栗子连墙点刚性连接4、杆件间距与剪刀撑
1)架体立杆、纵向水平杆、横向水平杆间距应符合规范要求;
2)纵向剪刀撑及横向斜撑的设置应符合规范要求;
3)剪刀撑杆件接长、剪刀撑斜杆与架体杆件连接应符合规范要求。
举个栗子脚手架搭设-Q (1).jpg架体立面与剪刀撑脚手架搭设-Q (2).png剪刀撑做法剪刀撑布置开口部位设置横向支撑5、脚手板与防护栏杆
1)脚手板材质、规格应符合规范要求,铺板应严密、牢靠;
2)架体外侧应封闭密目式安全网,网间应严密;
3)作业层应在 1.2m 和 0.6m 处设置上、中两道防护栏杆;
4)作业层外侧应设置高度不小于 180mm 的挡脚板。
举个栗子脚手板铺设示例栏杆、扶手、挡脚板6、交底与验收
1)架体搭设前应进行安全技术交底
2)搭设完毕应办理验收手续,验收内容应量化。
举个栗子脚手架验收挂牌2一般项目1、横向水平杆设置
1)横向水平杆应设置在纵向水平杆与立杆相交的主节点上,两端与大横杆固定;
2)作业层铺设脚手板的部位应增加设置小横杆;
3)单排脚手架横向水平杆插入墙内应大于 18cm。
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》规定:

6.2.2 横向水平杆的构造应符合下列规定:
1 作业层上非主节点处的横向水平杆,宜根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不应大于纵距的 1/2;
2 当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时,双排脚手架的横向水平杆两端均应采用直角扣件固定在纵向水平杆上;单排脚手架的横向水平杆的一端应用直角扣件固定在纵向水平杆上,另一端应插入墙内,插入长度不应小于180mm;
3 当使用竹笆脚手板时,双排脚手架的横向水平杆的两端,应用直角扣件固定在立杆上;单排脚手架的横向水平杆的一端,应用直角扣件固定在立杆上,另一端插入墙内,插入长度不应小于180mm。
6.2.3 主节点处必须设置一根横向水平杆, 用直角扣件扣接且严禁拆除。
2、杆件搭接
1)纵向水平杆杆件搭接长度不应小于 1m,且固定应符合规范要求;
2)立杆除顶层顶步外,不得使用搭接。
△两根相邻纵向水平杆的接头不应设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于 500mm;各接头中心至最近主节点的距离不应大于纵距的 1/3。3、架体防护
1)架体作业层脚手板下应用安全平网双层兜底,以下每隔 10m 应用安全平网封闭;
2)作业层与建筑物之间应进行封闭。
架体防护4、脚手架材质
1)钢管直径、壁厚、材质应符合规范要求;
2)钢管弯曲、变形、锈蚀应在规范允许范围内;
3)扣件应进行复试且技术性能符合规范要求。
5、通道1)架体必须设置符合规范要求的上下通道。
悬挑式脚手架悬挑式脚手架检查评定应符合现行行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130 和《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128 的规定。
1保证项目
1、施工方案1)架体搭设、拆除作业应编制专项施工方案,结构设计应进行设计计算;
2)专项施工方案应按规定进行审批,架体搭设高度超过 20m 的专项施工方案应经专家论证。
2、 悬挑钢梁
1)钢梁截面尺寸应经设计计算确定,且截面高度不应小于 160mm;
2)钢梁锚固端长度不应小于悬挑长度的 1.25 倍;
3)钢梁锚固处结构强度、锚固措施应符合规范要求;
4)钢梁外端应设置钢丝绳或钢拉杆并与上层建筑结构拉结;
5)钢梁间距应按悬挑架体立杆纵距相设置。
3、架体稳定
1)立杆底部应与钢梁连接柱固定;
2)承插式立杆接长应采用螺栓或销钉固定;
3)剪刀撑应沿悬挑架体高度连续设置,角度应符合 45°~60°的要求;
4)架体应按规定在内侧设置横向斜撑;
5)架体应采用刚性连墙件与建筑结构拉结,设置应符合规范要求。
4、脚手板
1)脚手板材质、规格应符合规范要求;

扫码加入筑龙学社  ·  工程监理微信群 为您优选精品资料、免费课程、高端讲座
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2016-03-25   |  只看该作者      

2

不错,学习了

 发表于2016-03-25   |  只看该作者       筑龙币+5

3

很有用,多谢网友分享

 发表于2016-03-25   |  只看该作者      

4

学习了

 发表于2017-08-24   |  只看该作者       筑龙币+10

5

老师谢谢您、是您陪育我们学习知识、长大成长、我会,感谢您报答您,老师谢谢您.

 发表于2017-08-25   |  只看该作者       筑龙币+10

6

单排脚手架横向水平杆插入墙内应大于 18cm。

查看原图
分享
开始 ||
x