[讨论]门窗工程质量通病及防治方案汇总

发表于2015-11-13     1214人浏览     5人跟帖     总热度:994  

摘自筑龙监理官方微信(订阅号:zhulongjianli)

通病1:门窗框弯曲

  原因:

  1、门窗框受撞击产生变形。

  2、门窗框所采用的材料厚度薄,刚度不够。

门窗工程质量通病及防治方案汇总-W.png

  防治方案:

  1、已经变形的框进行修理再安装。

  2、框采用的材料厚度要按照国家规定,主要受力构件厚度不小于1.2MM。

  3、框四周填塞要适宜,防过量向内弯曲。


通病2:门窗框松动

  原因:

  1、安装锚固铁脚间距过大;

  2、锚固铁脚所采用的材料过薄;

  3、锚固的方法不正确。

门窗工程质量通病及防治方案汇总-W (1).png

  防治方案:

  1、锚固铁脚的间距不得大于600MM,铁脚必须经过防腐处理;

  2、锚固铁脚所采用的材料厚度不低于1.5MM,宽度不得小于25MM;

  3、根据不同的墙体材料采用不同的锚固防治方案,砖墙上不得采用射钉锚固,多孔砖不得采用膨胀螺栓锚固。


通病3:门窗框不方正

  原因:

      框在安装的过程中卡方不准,框的两个对角线有长短,造成框不方正。

  防治方案:

   安装时使用木锲临时固定好,测量并调整对角线达到一样长,然后用铁脚固定牢固。

门窗工程质量通病及防治方案汇总-W (2).png

通病4:窗框拼接部位没有打密封胶引起的渗漏 

门窗工程质量通病及防治方案汇总-W (3).png

  防治方案:

   门窗框安装前,必须先对洞口进行检查,应保证门窗框同预留洞口间距2-3cm内。若间距大于3cm,需用C20细石混凝土加镀锌钢网浇筑。7天后,方可进行门窗框安装。


通病5:窗框上部因砂浆塞缝不密实,导致渗漏 

门窗工程质量通病及防治方案汇总-W (4).png

  防治方案:

   门窗框与副框之间的间隙,宜采用弹性闭孔材料(聚氨酯发泡剂塞饱满,并使用耐候密封胶密封。弹性闭孔材料(聚氨酯发泡剂)注打要求:连续施打,充填饱满,一次成型。出框外的发泡剂,应在结膜硬化前,塞入缝隙内,防止发泡剂外膜破坏。


通病6:外窗塞缝发泡胶外露,采用切割方式处理,破坏发泡胶外表层,造成渗漏隐患  

门窗工程质量通病及防治方案汇总-W (5).png

  防治方案:

   超出门窗框外的发泡胶应在其固化前用手或专用工具压入缝隙中,严禁固化后用刀片切割


通病7:金属锁施工不规范:玻璃无框门地面金属锁孔装饰件出现歪斜、松动、脱落或安装后高于地坪,造成门锁后晃动或难以锁牢等现象。 

门窗工程质量通病及防治方案汇总-W (6).png

  防治方案:

   安装锁孔装饰盖时,须用大理石开孔器先开孔,再用6mm冲击钻头打孔,深度为2.0至3.0公分。内置6mm塑料膨胀管,并用自攻螺丝固定牢。确保平整。

————————————分割内容,不分割精彩—————————————

精品推荐:

高速公路工程监理业内用表(351页)

[重庆]高速公路工程监理细则(280页 包含桥梁工程)

建筑工程超全监理表格(包含施工用表)

[上海]综合高层住宅工程监理规划(2015年编)

[贵州]住宅工程危险性较大分部分项监理实施细则

建筑工程监理内业资料全套范例(2013年版)

建筑工程全套监理资料范本(600页 包含细则 规划等)

课程推荐:

土建工程师必备技能 房建施工实战系列课程(2015最新版)

购买培训课程,购买课程支付时输入优惠码【KLPX2L】专享折上9折优惠!不限专业。 

没有筑龙币→不要着急,亲,可以用你在工作过程中积累的监理资料联系小编换取哦!

联系方式:597526287

扫码加入筑龙学社  ·  工程监理微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2015-11-21   |  只看该作者       筑龙币+5

6

值得参考学习的好资料,感谢楼主无私地分享

Da辉狼

北京 门头沟区 | 工程监理

641 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

116 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20