人防地下室电气工程的监理

发表于2014-05-06    1197人浏览    1人跟帖    总热度:86  

电气工程是现代高科技领域的核心学科,是当代建筑工程中的重要组成部分,提高电气工程的质量是提高工程总体质量的基础。随着高层建筑的日益增多,人防地下室工程的施工也逐渐增多,在人防地下室工程监理过程中,人防电气工程的建设质量要求日益提高,需要更好地把握工程设计、施工及运行管理等建筑工程方面的各个环节。所以,对于一项工程来说,如何高效率地对人防地下室电气工程施工进行高质量的监理,对于电气工程和建筑工程整个项目来说都具有十分重要的作用。

1  人防电气工程监理工作的特点和要求 

1.1  人防电气工程的特点

人防地下室工程因在地下,环境较为恶历,应选用防潮防霉的电气产品,供电线路采用铜芯线缆;既要保证战时需要,又要满足平时需要;应采用比地面建筑更高的照明标准和完善的照明系统;并注意三种通风方式转换问题。

1.2  人防电气工程的一般规定

人防电气工程的供电应满足平时、战时需要,电气设备与系统应具有防潮性能。电源设计应分别满足平时、战时负荷供电,有两路电源时,宜同时工作,任一路均应满足平时Ⅰ级负荷、消防负荷、大于50%正常照明负荷。每个防护单元都应设人防电源配电箱,不同等级的负荷供电回路独立,应有引接内部电源的固定回路。防电源配电箱一般设在清洁区的值班室或防化通信值班室内,各种(配电、控制、照明)箱均不得在外墙、临空墙、密闭墙上嵌墙暗装,防止破坏防护密闭能力,必要时可挂墙明装。线路及线路敷设方面,对所有穿过外墙、临空墙、密闭墙的电缆、电线、预留备用管均须进行防护密闭或密闭处理,如出入口、连通口防护密闭门、密闭门门框墙上须预埋4~6根备用管,管径50 mm~80 mm,管壁厚度不小于2.5 mm,管材采用热镀锌钢管,并作防护密闭处理;电缆、电线多时,可采用桥架敷设。桥架穿越防护密闭墙时,改穿钢管敷设,并进行防护密闭处理;室外进线应设置防爆波电缆井,防爆波电缆井宜设置在紧靠外墙外侧。除留设计需要的穿墙管数量外,还应留4~6根备用管,以备扩展。照明方面,战时出入口防护密闭门外直至地面的通道照明电源,宜由防护单元内人防电源箱供电,不宜只使用电力系统电源 ;当防护区内和非防护区灯具共用一个电源回路时,应在防护密闭门内侧设置短路保护装置,或对非防护区的灯具设置单独回路供电。接地方面,防空地下室室内应将保护接地干线、电气装置人工接地极的接地干线或总接地端子、室内的公用金属管道、建筑物结构中的金属构件、室内的电气设备金属外壳、电缆金属外护层等做等电位连接 。通信方面,各类防空地下室中各类防护单元内通信设备电源最小容量设计应满足要求,通信线路引入时,应在各人员出入口预留防护密闭穿墙管。

 

2  人防电气工程专业监理的质量预控 

开工前,电气监理工程师应熟悉图纸,参与设计交底,了解工程特点以及关键部位(特别是有防护密闭要求的部分)的质量要求。对于采用逆作法施工,先浇筑顶板,后进行下部施工的人防工程,因电气专业需要预埋,必须在顶板施工前认真复核施工图纸,必要时进行现场放线或放样,防止漏埋或错位,监理工程师应对这些工作严格把关。

工程上所用的主要电气材料设备,进场时应由承包单位填写《材料/构配件/设备报验单》,并附准用证、出厂合格证、材料证明(检验报告)、商检证明等材料。由监理工程师批复是否可以进场,是否可以在指定工程部位使用。

 

3  人防电气工程施工安装过程中的质量监理

 

3.1  电气配管工程质量控制

监理工程师应检查电气配管敷设是否符合施工规范的规定。暗配管敷设需要有隐蔽工程验收记录。电线保护管的弯曲半径应符合规定,弯曲处不能有折皱、凹陷和裂缝。进入落地式配电箱的电线保护管,排列整齐,管口高出配电箱基础面50 mm~80 mm ,配管进箱、盒、柜屏必须机械开孔;在TN-S、TN-C-S系统中,当金属电线保护管、金属盒(箱)、塑料电线保护管、塑料盒(箱)混合使用时,金属电线保护管和金属盒(箱)必须与保护地线(PE线)有可靠的电气连接;在底板中预埋的电气管线不得直接从人防区引入非人防区;必须引入时,应在密闭隔墙、临空隔墙墙体上做防护密闭处理;吊顶内的电气配管不得固定在平顶的吊架或龙骨上。直埋于地下的电线保护管,必须符合规范规定的材料及防腐要求;钢管不能有折扁和裂缝、管内铁屑及毛刺等缺陷;钢管的连接必须符合规范的规定,金属钢管严禁对口熔焊接,镀锌和壁厚小于2 mm的钢管不得套管熔焊连接;钢管与盒(箱)或设备连接必须符合规范的规定;

3.2  密闭接线盒安装的质量控制

为了保证密闭盒的密闭效果,规定管径不得超过25 mm,并控制管内导线的根数。预埋的电气密闭盒应全部找出,密闭接线盒及盖板应选用热镀锌钢板,厚度≥3 mm;电缆、电线暗配管穿越有防护、密闭要求的墙体、板时,应在墙两侧或板上下侧设置过线密闭盒,盒内不得有接线头,过线密闭盒穿线后应密封,并加盖板。电气监理工程师应严格控制各道工序的施工质量。

3.3  电气安装工程的预埋控制

在底板中穿过临空墙、密闭墙和相邻防护单元隔墙处的各种电气管线,应沿墙体引上至墙体两侧,在墙体内安装密闭盒,两个密闭盒之间用热镀锌钢管(钢管中设3 mm~4 mm钢板密闭助,与钢管双面满焊后热镀锌)连接。当钢管直径小于32 mm时,密闭盒采用86型接线盒代替,钢管直径32 mm~50 mm时,应用厚3 mm的钢板焊接成250 mm× 180 mm×120 mm密闭盒。两个密闭盒应相互错开以保证墙体厚度,密闭盒不能作为灯具、配电箱接线盒用。

人防工程应在各个人员出入口和连接通道的防护密闭门、密闭门门框墙上预埋镀锌钢管作为备用管,并在中间设密闭助,管中心距墙、顶、门框角钢的距离不小于100 mm,管口出结构墙完成面70 mm~80 mm。监理工程师应严格对此严格把关。

3.4  电气安装工程安装调试阶段的质量控制

在对电气设备进行安装调试的过程中,首先监理工程师要检查配电箱、线盒内压线做的样板,保证布线整齐,并对接地线的连接等问题进行严格检查,并检查建筑外部和内部大件部分的防雷准备,要求在相应的程序和规范下进行安装和调试,严禁凭借以往经验冒然送电,防止事故的发生。
 

4  结  语


    随着社会经济的发展,人们越来越重视自己的环境和品质的提升,人防电气工程质量控制是一个复杂的过程,监理工程师在施工阶段质量控制方面需进行严格把关,抓住人防工程电气控制的关键点,重点检查和控制关键的电气工程部分,并对容易遗漏的部分进行检查。所以,要想达到工程预期的目标,必须严格控制人防电气工程及整个工程施工中的各个步骤和关节,对整个建筑物的电气工程实施保质保量的监理工作,从而实现建筑工程的预定目标。