这种现象很常见,就是混凝土板裂缝。原因有很多:混凝土振捣不到位,没有二次抹压,抹压后未盖薄膜;电线配管与底板钢筋绑扎,建议将管与上筋绑扎。还有是养护不到位,抢工期薄膜掀的太早。另外后期施工荷载上的太早,都会增多这样的裂缝。在一些风较大的地区裂缝会更多。比如,阴天空气湿度较大时,浇筑混凝土裂缝会少。 |
这种现象很常见,就是混凝土板裂缝。原因有很多:混凝土振捣不到位,没有二次抹压,抹压后未盖薄膜;电线配管与底板钢筋绑扎,建议将管与上筋绑扎。 |
这个是板裂缝,浇筑的时候也有关,温度,湿度,浇捣不匀,造成细微缝隙,拆模过早,过早的上何载,模板清扫不干净,上图基本不涉及结构,材料的话,可能添加剂配比错误,这个可能性较大 |
如果设计不是抗渗防水混凝土的话,就没有什么问题。 |
砼板裂缝,钢筋绑扎、浇筑时的温度、振捣,以及浇筑后的拆模时间、养护,等等情况都有可能造成这种情况; 每个工地都存在的质量通病,如果防水还没做的话,建议在今后做防水的时候加强质量控制。 |
原因有很多:混凝土振捣不到位,没有二次抹压,抹压后未盖薄膜;电线配管与底板钢筋绑扎,建议将管与上筋绑扎。