请教大家是施工质量问题还是混凝土问题还是其他原因呢

发表于2014-01-12     2178人浏览     17人跟帖     总热度:223  

昨天小雨,今天阴天,往施工现场转转发现这样的情况,请教大家是施工质量问题还是混凝土问题还是其他原因呢?几乎都这样,上面防水没有做。

164609jaqykck88jmgmd0m.jpg.thumb.jpg

164535lys1y92eryicryvo.jpg.thumb.jpg

扫码加入筑龙学社  ·  工程监理微信群 为您优选精品资料、免费课程、高端讲座
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-01-22 12:24:31

 发表于2014-01-13   |  只看该作者      

2

大家帮忙看看啊

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-01-22 12:24:38

 发表于2014-01-13   |  只看该作者      

3

土建监理吗?来看看,提提意见啊!

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-01-22 12:24:43

 发表于2014-01-13   |  只看该作者      

4

这种现象很常见,就是混凝土板裂缝。原因有很多:混凝土振捣不到位,没有二次抹压,抹压后未盖薄膜;电线配管与底板钢筋绑扎,建议将管与上筋绑扎。还有是养护不到位,抢工期薄膜掀的太早。另外后期施工荷载上的太早,都会增多这样的裂缝。在一些风较大的地区裂缝会更多。比如,阴天空气湿度较大时,浇筑混凝土裂缝会少。

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-01-22 12:24:48

 发表于2014-01-22   |  只看该作者      

5

这种现象很常见,就是混凝土板裂缝。原因有很多:混凝土振捣不到位,没有二次抹压,抹压后未盖薄膜;电线配管与底板钢筋绑扎,建议将管与上筋绑扎。

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-01-23 12:31:13

 发表于2014-01-28   |  只看该作者      

6

这个是板裂缝,浇筑的时候也有关,温度,湿度,浇捣不匀,造成细微缝隙,拆模过早,过早的上何载,模板清扫不干净,上图基本不涉及结构,材料的话,可能添加剂配比错误,这个可能性较大

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-01-29 15:10:22

 发表于2014-01-29   |  只看该作者      

7

如果设计不是抗渗防水混凝土的话,就没有什么问题。

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-01-29 15:10:30

 发表于2014-02-24   |  只看该作者      

8

砼板裂缝,钢筋绑扎、浇筑时的温度、振捣,以及浇筑后的拆模时间、养护,等等情况都有可能造成这种情况;
每个工地都存在的质量通病,如果防水还没做的话,建议在今后做防水的时候加强质量控制。

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-04-10 13:30:45

 发表于2014-02-24   |  只看该作者      

9

正常内容,没什么大不了的

奖励      

  • 奖励于 2014-04-10 13:30:49

 发表于2014-04-07   |  只看该作者       筑龙币+5

10

原因有很多:混凝土振捣不到位,没有二次抹压,抹压后未盖薄膜;电线配管与底板钢筋绑扎,建议将管与上筋绑扎。

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-04-10 13:30:53

查看原图