求解

发表于2013-12-19     1045人浏览     7人跟帖     总热度:120  

水利项目,混凝土箱涵施工,图纸为混凝土C25,抗渗等级为P6。现在施工的混凝土却普通混凝土,而却完工了。请问下,那监理方有何处理办法
扫码加入筑龙学社  ·  工程监理微信群 为您优选精品资料、免费课程、高端讲座
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

点评+2

 发表于2013-12-21   |  只看该作者      

2

点评 o0wind 发表于 1楼 2013-12-19 15:24 水利项目,混凝土箱涵施工,图纸为混凝土C25,抗渗等级为P6...求解_1
/forum.php?mod=viewthread&tid=8287018&page=1&extra=#pid8642493
可到这里试试
o0wind 网友

 发表于2013-12-21   |  只看该作者      

3

点评 o0wind 发表于 1楼 2013-12-19 15:24 水利项目,混凝土箱涵施工,图纸为混凝土C25,抗渗等级为P6...求解_2
[公告] 建设工程监理安全、技术、管理、合同等问题答疑

 发表于2013-12-21   |  只看该作者      

4

[公告] 建设工程监理安全、技术、管理、合同等问题答疑
/forum.php?mod=viewthread&tid=8287018&page=1&extra=#pid8642493
可到这里试试,也许有答案

 发表于2013-12-22   |  只看该作者      

5

那监理在干什么,没有下监理通知/停工令。
是建设单位同意的?
还是总监同意的?
如无手续齐全的设计变更,那这个监理就又要负责了。女-流汗

 发表于2013-12-23   |  只看该作者      

6

这种变更设计不可能出的,如果监理没有书面文件就惨了!

 发表于2013-12-26   |  只看该作者      

7

找施工单位,联系设计采取补救措施,如表面涂刷水泥基抗渗结晶型防水涂料,无定型材料,与水泥类基体接触良好,通常涂刷2遍后(每平方2KG),砼基本能达到P12的抗渗等级,我们这水池全是如此处理,施工简便,漏水的原有构件基本涂刷后2年内无明显渗水现象,但是不推荐用在高温介质的环境内。

 发表于2014-07-24   |  只看该作者      

8

监理没有发现?