结构柱顶端800~1000长段混凝土离析处理方法

发表于2013-08-19     1869人浏览     1人跟帖     总热度:548  

原因分析:
在施工中管理不到位,不按程序操作,即当模板支好后随即绑扎梁柱及屋面板钢筋,然后在混凝土浇筑之前淋湿及冲洗模板,冲洗过程中,把旧模板上的混凝土碎渣、砂尘、木糠等垃圾全部冲刷进柱头上,约有100~200厚,把模板缝也给堵死了,水流不干,造成每个柱头有积水深度约800~1000,浇砼时,泵管把混凝土从半空中落入水中,混凝土洗了个澡,所以不离析才怪呢!
补救办法:1、封堵现场,禁止任何人进入,做好观测记录;2、采取措施支撑住整个屋盖;3、凿去柱上疏松的砼,柱上端预留斜口,冲洗干净,模板支成喇叭口,方便浇筑;4、灌浇比柱高一个等级以上膨胀混凝土;5、砼达到足够强度方能拆模及支撑。措施:一、技术方案精细化:在编制该项目方案时严格遵守相关技术、质量规范要求,在施工过程中根据实际施工情况随时做出修改、补充、优化,使其符合实际施工需求,确保质量、安全、进度、成本的整体可控,有效提高施工质量。二、一施工前质量管理精细化:项目施工前,由项目技术负责人对全体管理人员、施工人员、班组进行详细的技术交底,包括方案中所涉及的施工流程、施工方法、质量目标、成品保护等。确保将施工方案中的精神贯彻到每一个成员心里,透彻了解施工方案的每一个细节,提高他们的质量意识和责任意识,确保质量。三、施工过程质量管理精细化:由于班组成员素质参差不齐,项目技术负责人对施工员进行施工全过程监控,及时发现和纠正工人的薄弱环节和错误操作等情况。每项工序完成后必须先由施工员进行细致、全面地自查自纠,发现问题立即进行整改。自检通过后必须通知质检员和技术负责人进行抽检验收,通过验收后才能进行下一道工序,由此确保每道工序的施工质量符合要求。例如在大面积砼浇筑前进行交底、浇筑过程中现场施工员进行全过程监控,按方案指导施工,确保砼振捣均匀,避免蜂窝;浇筑完成后,采用淋水、麻袋盖面蓄水方法,保证砼质量。四、施工后质量管理精细化:施工完成后,施工员、质检员必须根据相关规定对成品或半成品进行养护和保护,尽量减少如气温、雨水、人为等外界因素破坏产品质量。还对产品外观质量进行周期性监察,一旦发现质量缺陷,及时采取措施补救。

结构柱顶端800~1000长段混凝土离析处理方法-03.jpg

结构柱顶端800~1000长段混凝土离析处理方法-02.jpg

结构柱顶端800~1000长段混凝土离析处理方法-01.jpg

扫码加入筑龙学社  ·  工程监理微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取