消防监理的工作方法(一)

发表于2012-06-04    2178人浏览    2人跟帖    总热度:38  

7.消防监理工作的方法及监理控制要点、方法:

7.1事先控制

7.1.1监理工程师审查施工安装单位报送的消防工程专项方案,并监督施工安装单位按批准后的专项方案组织现场施工作业。

7.1.2审查施工安装单位资质和作业人员操作资格如工长、水暖工、焊工、专职质量员、专职资料源、专职安全员等任职资格。

7.1.3检查用于施工安装的进场设备、工器具是否满足工程安装的使用要求。

7.1.4要求施工安装单位在专项工程安装前,对作业操作人员做好技术交底工作,监督施工安装单位及时跟踪土建施工进度并适时与其配合好预留、预埋等工作。

7.1.5要求施工安装单位向监理机构申报根据工程整体进度计划编写的本专业材料、设备计划,经监理批准后实施。

7.1.6

7.2事中控制

7.2.1在项目安装过程中,监理工程师进行巡视检查或旁站,发现违规操作或存在质量、安全方面的问题及时处理或制止,必要时下达整改通知或停工令。

7.2.2分层施工时,要求施工安装单位每层管道和设备安装完成自检合格后,应及时向监理工程师申请报验。经监理工程师检验合格并签认后,方可进行后序的相应的土建施工。

7.2.3在各专业交叉施工时,若出现与其他专业管道、线路或土建结构等发生冲突,施工安装单位不得擅自改变管道的走向,必须报告现场监理,由监理工程师通过业主或其代表与设计单位联系,拿出相应的设计变更方案,监理机构下达变更后施工安装单位方可实施。

7.2.4在项目安装过程中或每道工序完成后,监理工程师在巡视检查或旁站过程中,将采用观、测、敲、抽等方法进行检查、平行检验或抽样送检,控制工程安装质量。

7.2.5在项目安装过程中,要求施工安装单位还必须做到以下几点:7.2.5.1管道安装应与土建及其他专业的施工密切配合,对有关的建筑支架、预埋件、预留孔洞等质量,应按设计和相应的施工规范进行检查验收。

7.2.5.2管子及管件在安装前,必须清除内外壁的污物,并做好防腐工作。

7.2.5.3与设备接口的管道,不得强迫对接。

7.2.5.4管道穿墙或楼板应设钢制套管,焊缝不得置于套管内。套管应与墙面或楼板地面平齐,但应比地面高20mm。套管间隙处应填充隔热或不燃材料,而且套管内不得作为管道支撑。

7.2.5.5各种管道、设备坡度、坡向应符合设计和施工规范要求。

7.2.5.6管道焊接时,对管子、管件的坡口形式、尺寸及组对选用,应考虑易保证接头质量、填充金属少、便于操作及减少变形等原则

7.2.5.7管道焊接后,必须对焊缝进行外观检查。检查前应将妨碍检查的渣皮、飞溅物清理干净。

7.2.5.8各种管道安装完毕后,要求进行水压试验,试验压力必须符合设计要求。试验合格后对竣工的管道进行冲洗。

7.2.5.9设备进场后进行开箱检验,根据设备装箱清单、说明书、合格证、检验记录和必要的装配图及其他技术文件,核对型号、规格以及全部零部件、附属材料和专用工具等是否齐全。

7.2.5.10在设备基础达到养护强度,表面平整,位置、尺寸、标高、预留孔洞及预埋件等均符合设计要求,经监理工程师批准同意后方可安装。

分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2012-07-10   |  只看该作者      

2

学习了~
请教两个问题:
1、消防施工方案需要报消防部门审批吗?
2、过程中的阶段验收需要消防部门参加吗?
谢谢~

 发表于2014-07-20   |  只看该作者      

3

感谢分享

 回帖后跳转到最后一页


分享