脚手板是否需要与脚手架横杆有可靠连接

发表于2009-09-08     2044人浏览     2人跟帖     总热度:10  

抹灰施工脚手板是否需要与脚手架横杆有可靠连接(即锁住),在哪本规范可以查到啊?
扫码加入筑龙学社  ·  工程监理微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2009-09-09 05:25:29

 发表于2009-09-09   |  只看该作者      

2

在安全检查标准99-59规范里有规定用铅丝绑扎

奖励      

  • 奖励于 2009-09-10 05:05:36

 发表于2009-09-11   |  只看该作者      

3

建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001(2002版)
6.2.3 脚手板的设置应符合下列规定:
  (1) 作业层脚手板应铺满、铺稳,离开墙面120~150mm;
  (2) 冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板等,应设置在三根横向水平杆上。当脚手板长度小于2m时,可采用两根横向水平杆支承,但应将脚手板两端与其可靠固定,严防倾翻。此三种脚手板的铺设可采用对接平铺,亦可采用搭接铺设。脚手板对接平铺时,接头处必须设两根横向水平杆,脚手板外伸长应取130~150mm,两块脚手板外伸长度的和不应大于300mm(图6.2.3a);脚手板搭接铺设时,接头必须支在横向水平杆上,搭接长度应大于200mm,其伸出横向水平杆的长度不应小于100mm(图6.2.3b)。
  (3) 竹笆脚手板应按其主竹筋垂直于纵向水平杆方向铺设,且采用对接平铺,四个角应用直径1.2mm的镀锌钢丝固定在纵向水平杆上。
  (4) 作业层端部脚手板探头长度应取150mm,其板长两端均应与支承杆可靠地固定。