关于二灰碎石

发表于2009-07-11     718人浏览     4人跟帖     总热度:10  

如果二灰碎石在施工中标高比设计要求低了8CM,作为监理应要求施工方如何处理?
扫码加入筑龙学社  ·  工程监理微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2009-07-12 02:38:08

 发表于2009-07-11   |  只看该作者      

2

用砼找足厚度标高吧,8CM的二灰石没法压

奖励      

  • 奖励于 2009-07-12 03:25:38

 发表于2009-07-11   |  只看该作者      

3

请问楼上的 有没有规范内容说明二灰碎石的最小和最大的摊铺厚度是多少?

奖励      

  • 奖励于 2009-07-12 03:25:42

 发表于2009-07-12   |  只看该作者      

4

以下是引用wuheng217在2009-7-11 18:54:00的发言:请问楼上的 有没有规范内容说明二灰碎石的最小和最大的摊铺厚度是多...
一般情况最少摊铺厚度不少于10CM。遇到这样情况监理可以判定为不合格工程。

奖励      

  • 奖励于 2009-07-13 02:33:17

 发表于2009-07-12   |  只看该作者      

5

二灰碎石一般是路面的基层或底基层,其纵断高程规范规定的允许偏差是+5至-15mm之间,如果在施工中顶面标高比设计要求低了8cm,首先应该判断是不合格!需要进行处理。
作为监理应该要求施工方:
1、立刻下发监理通知,暂停该项目施工,要求施工单位进行整改,并上报整改及处理方案;
2、根据上报的处理方案,在已修建的二灰碎石基层(底基层)顶面清除2cm以上,做凿毛处理并清扫干净;
3、在已经凿毛的二灰碎石顶面洒水湿润。按照设计标高要求重新摊铺二灰碎石混合料。二次摊铺的混合料要求增加相应的水泥用量至少1到2个百分点。