[分享]装修阶段工程质量实测实量监理交底,附表格

发表于2020-06-23     542人浏览     2人跟帖     总热度:1490  



一、平整度

1.1饰面砖工程(平整度)

检查数量:每10层至少抽取3层,每测层应抽查不少于10个墙面(优先考虑有门窗、过道洞口的)
1)墙砖合格标准:(0,3)mm;
2)每层楼取所有墙面实测,一面墙为一个测区。墙面长度<4米,第1、2、3、5尺,测4尺;
当墙面长度≥4米,第1、2、3、4、5、6尺,测6尺;
当实测区墙面有门窗或过道洞口时,应在各洞口45度斜测1尺,洞口两边竖向各加测1尺。
3)地砖合格标准:(0,2)mm;
4)每层楼取所有地面实测,一个自然间为一个测区,测3尺;客厅餐厅较大的地面中部需加测1尺。

1.2涂料工程(平整度)

1)合格标准:(0,3)mm
2)每层楼取所有墙面实测,一面墙为一个测区。墙面长度<4米,第1、2、3、5尺,测4尺;
当墙面长度≥4米,第1、2、3、4、5、6尺,测6尺。
当实测区墙面有门窗或过道洞口时,应在各洞口45度斜测1尺,洞口两边竖向各加测1尺。
装修阶段工程质量实测实量监理交底,附表格_1
装修阶段工程质量实测实量监理交底,附表格_2
装修阶段工程质量实测实量监理交底,附表格_3



二、垂直度

2.1饰面砖工程(垂直度)

检查数量:每10层至少抽取3层,每测层应抽查不少于10个墙面(优先考虑有门窗、过道洞口的)。
1)合格标准:(0,2)mm
2)每层楼取所有墙面实测,一面墙为一个测区。墙体长度<3米时,同一面墙距两端头竖向阴阳角约30cm位置,在墙一端靠尺底端距离地面20cm位置时测1次垂直度,在墙另一端靠尺顶端距离砼顶板20cm 位置时测1次垂直度(优先选取有洞口的一侧),共测量2次;墙体长度≥3米时,除墙两端测垂直度外,在墙几何中心附近位置加测1次垂直度,共测量3次,此时若有门洞时在门洞两侧距离地面20cm位置再分别测1次垂直度,此时共测量5次(若门洞一侧离墙边距离<50cm,则该侧门洞边无需额外测量,即只测量4次)。

2.2 涂料工程(垂直度)

1)合格标准:(0,3)mm
2)与饰面砖工程垂直度测量方法一样
装修阶段工程质量实测实量监理交底,附表格_4



三、阴阳角

3.1饰面砖工程(阴阳角)

1)合格标准:≦3mm
2)每层楼取所有阴阳角实测,每一个阴角或阳角为一个测区,每个测两尺
(按300mm~1500mm分别测一次),每两尺作为一个该实测合格率的一个计算点。

3.2涂料工程(阴阳角)

1)合格标准:(0,3)mm
2)每层楼取所有阴阳角实测,每一个阴角或阳角为一个测区,每个测两尺
(按300mm~1500mm分别测一次),每两尺作为一个该实测合格率的一个计算点。
装修阶段工程质量实测实量监理交底,附表格_5

3.1饰面砖工程(阳角直线度)

检查数量:每10层至少抽取4层,每测层的墙体阴角和阳角均应分别抽查各
不少于5个,
1)合格标准:(0,2)mm
2)每层楼取所有墙体阳角实测,每一个阳角为一个测区。
在离阴阳角距离不超过2米的地方架设激光标线仪,微调仪器角度,使激光竖线位于阳角中线处,每一个阳角作为一个实测合格率的计算点。

3.2涂料工程(阳角直线度)

1)合格标准:(0,3)mm
2)与饰面砖工程测量方法一样
装修阶段工程质量实测实量监理交底,附表格_6



四、墙地砖空鼓、乳胶漆墙面空鼓开裂

4.1饰面砖工程(地砖、墙砖裂缝空鼓)

检查数量:每10层至少抽取5层,每测层应抽查不少于2个单元,每个单元内所有自然间(包括过道)全检,自然间内墙身、地面全检,室内天花除厨房、厕所外全检。每个墙身/地面/天花分别作为1个实测区参与统计,共抽查不少于40个测区。
1)合格标准:无裂缝、无空鼓
2)墙砖:每层楼取所有墙身实测,1个自然间为1个测区。
3)地砖:每层楼取所有地面实测,1个自然间为1个测区。

4.2涂料工程(乳胶漆墙面空鼓开裂)

1)合格标准:无裂缝、无空鼓
2)每层楼取所有墙身实测,1个自然间为1个测区。



五、饰面墙地砖接缝高低差

5.1饰面砖工程(饰面墙地砖接缝高低差)

检查数量:每10层至少抽取3层,每测层应抽查不少于2个单元,共抽查至少10处地面和10处墙面(若单元内有木地板,则木地板地面不少于5处,若单元内有石材或木质墙面,应每种材质墙面均不少于3处),木质类型地板只适用于实木复合和实木地板
1)合格标准:≦0.5mm
2)墙砖:每层楼取所有墙身实测;一面墙为一个测区。
3)地砖:每层楼取所有地面实测,1个自然间为1个测区。
装修阶段工程质量实测实量监理交底,附表格_7



六、室内净高偏差

6.1涂饰工程(室内净高偏差)

检查数量:每10层至少抽测3层,每测层应抽查不少于10个房间
1)合格标准:-20,20mm;
2)每层楼取所有客厅和卧室实测,一面天花作为一个测区,一面天花5个测点。
备注:计算方式:当5个测点值与净高设计值最大差值大于30mm时,该测区5个测点都判定为不合格。当5个测点值与净高设计值最大差值小于等于30mm时,则5个测值与净高设计值的偏差按-20,20mm的标准进行合格判定。



七、顶棚(吊顶)水平度极差

7.1涂饰工程(顶棚(吊顶)水平度极差)

检查数量:每10层至少抽测3层,每测层楼板应抽查不少于10个自然间(包括过道),宜对测层内客厅全数检验
1)合格标准:(0,10)mm;
2)每层楼取所有客厅和卧室实测,每个顶棚作为一个测区,一个测区5个测点,每一测点记录。
备注:计算方式:5个测点数之间最大差值大于15mm时,该测区5个测点不合格计算。5个测点之间小于15mm,每个测点之间最大数值小于等于10mm时,作为一个合格点。
装修阶段工程质量实测实量监理交底,附表格_8



八、门框垂直方正度

8.1门框垂直度方正度

检查数量:每10层抽测3层,:每测层均应抽查不少于5个门框和5个窗框。其中入户门门框全测;
1)合格标准:竖框:2mm;横框:3mm
2)每层楼取所有门框实测,每一个门为一个测区,门框竖框垂直度实测 4 尺,横框实测 2 尺。
装修阶段工程质量实测实量监理交底,附表格_9
装修阶段工程质量实测实量监理交底,附表格_10



九、室内门安装工程

1)门扇与侧框间缝隙(室内门)
检查数量:每10层抽测3层,每测层均应抽查不少于10个门扇,其中厨房卫生间门扇不少于4个
2)合格标准:[1,2.5]mm
3)每层楼所有室内门全测,一樘门作为1个测区,以塞尺进行测量,作为判断该实测指标合格率的1个计算点。

1)门扇与地面留缝宽度(室内门)
2)合格标准:[5,8]mm
3)每层楼所有室内门全测,一樘门作为1个测区,关上门后目测该门扇与地面完成面之间的1个疑似最大留缝处,用塞尺进行测量,作为判断该实测指标合格率的1个计算点。

1)厨卫门扇与地面留缝宽度(室内门)
2)合格标准:[8,12]mm
3)每层楼所有室内门全测,一樘门作为1个测区,关上门后目测该门扇与地面完成面之间的1个疑似最大留缝处,用塞尺进行测量,作为判断该实测指标合格率的1个计算点。



十、坐便坑距偏差

10.1坐便坑距偏差

检查数量:每10层抽测5层,每测层至少抽查5个卫生间。
1)合格标准:[0,15]
2)每层楼取所有卫生间实测,每一个卫生间作为1个测区,每1个坐便器预留排水管孔的实测值与设计值的偏差值,作为判断该实测指标合格率的1个计算点。
装修阶段工程质量实测实量监理交底,附表格_11



十一、同一室内底盒标高差(开关、插座)

11.1同一室内底盒标高差(开关、插座)

检查数量:每10层抽测3层,每测层应抽查至少10个拟安装
相同标高电气插座的墙面的自然间
1)合格标准:[0,10]mm
2)每层楼取所有自然间实测,预留同一标高底盒每一个自然间间作为1个测区。
3)计算方式:只要测区有一个点大于10mm,判定不合格。
装修阶段工程质量实测实量监理交底,附表格_12



十二、同一室内(开关、插座)面板高度偏差

12.1同一室内面板高度偏差(开关、插座)

检查数量:每10层抽测3层,每测层应抽查至少10个拟安装
相同标高电气插座的墙面的自然间。
1)合格标准:[0,5]mm
2)每层楼取所有自然间实测,预留同一标高底盒每一个自然间作为1个测区。
3)计算方式:只要测区有一个点大于10mm,判定不合格。
装修阶段工程质量实测实量监理交底,附表格_13



十三、木地板工程

检查数量:每10层抽测3层,每测层应抽查不少于2个单元,共抽查至少6个房间,每个房间应抽检地面2点,只适用于实木复合和实木地板
1)地板接缝宽度
2)合格标准:[0,0.5]mm
3)每层楼所有室内木地板房间全测,1个木地板功能房作为1个测区,只要一个功能间木地板能用钢塞片如能插入,该测区不合格。

木地板表面平整度

检查数量:每10层抽测3层,每测层应抽查不少于10个自然间地面(包括过道),宜对测层内客厅全数检验;饰面阶段时,厨卫自然间数应不少于其中的4个,如测层内有木板地面自然间,则木板地面自然间数不少于4个
1)合格标准:(0,2)mm
2)每层楼所有室内木地板房间全测,1个木地板功能房作为1个测区,房间内地面对角区域,按与墙面夹角45度平放测2尺,中间部位加1次,共测3尺。该测区只要一尺不合格该测区就判定不合格。
   

木地板接缝高低差

检查数量:每10层抽测3层,每测层应抽查不少于2个单元,共抽查至少10处地面和10处墙面(若单元内有木地板,则木地板地面不少于5处,若单元内有石材或木质墙面,应每种材质墙面均不少于3处),木质类型地板只适用于实木复合和实木地板。
1)合格标准:(0,0.5)mm
2)每层楼所有室内木地板房间全测,1个木地板功能房作为1个测区,目测选取2条疑似高低差最大的地板条接缝,大于合格标准,该测区为不合格。



十四、地面水平度

地面水平度极差(木地板、饰面砖)

检查数量:每10层抽测3层,每测层应抽查不少于10个
自然间(包括过道,厨房、厕所除外),宜对测层内客厅全数检验
1)合格标准:(0,10)mm
2)每层楼所有室内地面全测,1个功能间作为1个测区,大于合格标准,该测区为不合格。
装修阶段工程质量实测实量监理交底,附表格_14



十五、公共部位

15.1公区墙、地砖表面平整度

1)地砖平整度合格标准:(0,2)mm;
每块公区地面都可以作为一个测区,两点角与墙面夹角45度平放靠尺共测2次(如较大的中部区域加测1次),填写表只需填写多少处不合格;
2)墙砖平整度合格标准:(0,3)mm;
每块公区墙面都可以作为一个测区,每面墙顶部或根部4个角中,取左上及右下2个角按45度斜放靠尺测一次。填写表只需填写多少处不合格;

15.2地砖、墙砖接缝高低差

合格标准:(0.5)mm;
1)墙砖:每层楼取公共部位的每一面墙,每一面墙作为一个测区,只要一条高低差值大于0.5mm,填写表只需填写每面墙多少处不合格;
2)地砖:每层楼取公共部位的每一饰面地面,每一面地面作为一个测区,只要一条高低差值大于0.5mm,填写表只需填写多少处不合格;

15.3墙地砖空鼓

1)合格标准:无空鼓
每层楼取公共部位的墙地砖全测,统计墙砖、地砖总数,敲出空鼓点数,并算出空鼓比列。

15.4墙砖垂直度

1)合格标准:(0,2)mm
每层楼取公共部位的墙砖全测,取4个测区,每面墙为1个测区,测2尺,2次都合格填写1,不合格填写0.。

15.5墙砖阴阳角

1)合格标准:(0,3)mm
每层楼取公区每个阴角或阳角作为一个测区,取6个测区,每个阴角或阳角测两尺,2尺都合格填1,不合格填0.



实测实量公示牌(一户一表)
装修阶段工程质量实测实量监理交底,附表格_15
装修阶段工程质量实测实量监理交底,附表格_16
来源:越秀地产、网络
如有侵权,请联系删除
扫码加入筑龙学社  ·  工程监理微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2020-06-23   |  只看该作者      

2

装修阶段工程质量实测实量监理交底,附表格

 发表于2021-04-24   |  只看该作者       筑龙币+10

3

装修阶段工程质量实测实量监理交底,附表格

花胜春

中国 台湾 | 项目管理

13 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

999+ 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20