[分享]防治SBS防水卷材铺贴质量通病,对策请参考

发表于2020-02-06     299人浏览     0人跟帖     总热度:378  


在地下室防水工程中,柔性防水层经常采用SBS防水卷材,施工中容易出现防水卷材与基层粘结不牢、空鼓、卷材搭接不符合要求等质量通病,影响整体防水工程质量。防治卷材铺贴通病至关重要。


分享学习中核华兴建设实例项目在地下室防水工程中的做法,本项目针对SBS防水卷材铺贴质量通病形成的三大成因:接头搭接长度过短、基层平整度差、阴阳角未做特殊处理,对症下药,采取了三项措施,有效减少了卷材与基层粘贴不牢、空鼓、搭接不符合要求的现象,提升了SBS防水卷材铺贴一次合格率。


防治SBS防水卷材铺贴质量通病

三项对策请参考


施工前应先做好准备工作:取样送检确保防水卷材合格率;防水卷材表面应干净无污染;施工环境温度均符合规范要求;基层处理应干燥无湿润区域。


 1 

成因:接头搭接长度过短

对策:严格控制搭接接头长度,确保接茬处搭接长度


1. 在对所有防水施工人员进行交底时明确要求,搭接长度不能少于10cm。

2. 防水施工时,派管理人员加大监督力度,有效控制搭接长度。


防治SBS防水卷材铺贴质量通病,对策请参考_1

现场向工人进行交底

防治SBS防水卷材铺贴质量通病,对策请参考_2

管理人员随时在场监督



 3 

成因:基层平整度差

对策:增加基面清理整平力度,确保基面平整误差<4mm,表面平整且无异物


1. 铺设前应清除基层表面杂物,砂子、石子、残留砂浆等应清理干净。

2. 表面有凹陷的用水泥砂浆抹平。


防治SBS防水卷材铺贴质量通病,对策请参考_3

工人清理基层杂物


 3 

成因:阴阳角未做特殊处理

对策:阴阳角粘贴加强层,确保阴阳角加强层全部铺设


1、阴阳角采用水泥砂浆抹成圆弧角,阴角最小半径50mm,阳角最小半径20mm。

2、在阴阳角做成圆弧角后,铺粘卷材作加强层,以阴阳角为中心两边宽度均为250mm。


防治SBS防水卷材铺贴质量通病,对策请参考_4

阴阳角的圆弧处理

防治SBS防水卷材铺贴质量通病,对策请参考_5

阴阳角加强层处理



施工效果达到质量要求