人防地下室外墙厚度不宜小于300mm(250mm结构厚度+50mm保护层厚度)。
外墙迎水面钢筋的混凝土保护层为直接防水层,厚度不小于50mm(混凝土规范为50mm),防水层厚度不小于30mm。且两排竖向钢筋中:大直径的应放在外侧,小直径的应放在内侧。
防护密闭门、密闭门:绞叶(转轴)侧门垛长度≥ 400mm;闭锁侧门垛长度≥ 250mm;上档梁≥300mm;固定门槛≥150mm;嵌入墙内深度或保护门楣≥200mm。n防爆波活门:绞叶(转轴)侧门垛长度≥350mm;闭锁侧门垛长度≥ 150mm;上档梁≥300mm;
门槛高度≥ 150mm;
嵌入墙内深度≥300mm。
为确保万无一失,浇灌门框墙的混凝土之前施工单位还需征得防护设备生产安装厂家技术负责人的认可,一处一处检查,一处一处认可,避免出现门打不开或不能全开的现象;另外,严格控制地面标高,在施工现场常见到地面超高,门扇开关碰到地面受阻的情况。
浇筑墙体混凝土之前,应对所有预埋件(钢门框、铰页、锚固板等)的位置进行严格检查;预埋件周边尺寸是否满足要求,特别是门框位置必须准确、垂直度误差不得超过5mm、固定牢固,浇灌混凝土时严防位置移动,门的开启前方不能有柱子、梁等障碍物。
严禁使用带PVC套管的拉结螺栓。人防工程墙体施工时,用于拉模板的螺杆(常称“对拉螺杆”)在穿外墙、临空墙、密闭墙时,“对拉螺杆”中间应设置密闭肋做法与止水环相似,拆摸后将螺栓切割断,再补孔抹平。施工单位为了增加摸板工具的周转使用次数,在地下室墙体中使用带套管的拉结螺栓,拆摸后留下无数通孔,严重影响了人防工程的密闭性与防水性。
预埋的钢管或钢套管均需双面满焊一道密闭肋(也可理解为较大的止水环),密闭肋的材料为5~10mm厚以上的钢板,肋高50~100mm形状可以是正方形也可以是圆形,先将钢板中间用氧割挖出一个圆洞,洞的直径略大于中间穿管的外管径,然后将密闭肋和中间穿管的接触面双面满焊。完成以上构造后才可浇灌混凝土。