当设计图纸与平法标准图集不符时怎么处理?

发表于2006-05-25     5701人浏览     13人跟帖     总热度:10  

 发表于2006-05-26   |  显示全部楼层      

4

山东大学陈青来教授对于这个问题是这样答复的!
●梁问题(2):关于03G101图集第54页“梁端部节点”的问题,是否“只要满足拐直角弯15d和直锚长度不小于0.4laE的要求,则钢筋锚入支座的总长度不足laE也不要紧。”
■ 答梁问题(2):laE是直锚长度标准。当弯锚时,在弯折点处钢筋的锚固机理发生本质的变化,所以,不应以laE作为衡量弯锚总长度的标准,否则属于概念错误。应当注意保证水平段≥0.4laE非常必要,如果不能满足,应将较大直径的钢筋以“等强或等面积”代换为直径较小的钢筋予以满足,而不应采用加长直钩长度使总锚长达laE的错误方法。

奖励      

  • 奖励于 2006-05-27 04:37:13

 发表于2006-05-26   |  显示全部楼层      

5

另外提醒楼主,qianxingyu 版主的帖子《陈青来教授对101图集的答疑 》 http://bbs2.sinoaec.com/forum/detail1674694_1.html对于解决平法的一些问题有很好的答复,建议看一下。

奖励      

  • 奖励于 2006-05-27 04:43:16

 发表于2006-05-29   |  显示全部楼层      

11

以下是引用cngdlhj在2006-5-26 23:58:00的发言:摸鱼儿版主,请您正面回答一下陈教授的解释是否说明设计室的图纸是错误的?...
第一个问题:对于这个问题,我觉得应当以图集为准,但要和设计人员沟通一下,毕竟对于平法标注陈教授的理解要深刻一些。虽然结构师对自己的设计负责,但对于平法来说,图集也是设计的依据文件之一。
第二个问题:毕竟不是设计监理,监理应当通过建设单位和设计人员沟通,仔细学习一下图集。对于平法标注设计也必须依据图集,要不然,他们无法设计。只要不是很蛮横的设计人员应当能够听得进去正确的意见。呵呵...