[分享]门式钢管脚手架工程安全监理细则

发表于2018-03-19    1031人浏览    1人跟帖    总热度:174  

门式钢管脚手架工程安全监理细则_1

一、门式钢管脚手架搭、拆安全专项施工方案审核门式钢管脚手架的特点

门式脚手架的门架及连接配件都是定型配套产品,应注意运输,保管、使用的配套性,如:脚手板为挂扣式,已成为门架之间连接的水平部件,当使用普通脚手板时,应提出连接方法及加固措施。门式钢管脚手架以门架、交叉支撑、连接棒、挂式脚手板或水平架、锁臂等组成基本结构,再设置水平加固杆、剪刀撑、扫地杆、封口杆、托座与底座,并采用连墙件与建筑物主体结构相连的一种标准化钢管脚手架。 

二、门式钢管脚手架搭、拆方案的编制与审核  

门式钢管脚手架必须按《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ128-2000)的规定进行设计和编制安全专项施工方案,经施工单位技术负责人审签后,提交监理审核。 施工方案中门式钢管脚手架搭设高度及对应某高度其地基与连墙件做法等,应符合规范规定,并应有设计计算书。计算书中其验算结果应符合《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》相关条文及强制性标准(安全施工篇)的要求。对于内容不全,安全技术措施不够,计算方法不得当或计算、验算不准确的施工方案,必须退回重新编制。 

三、门式钢管脚手架现场搭、拆检查内容作业人员资质及作业前安全技术交底

搭、拆脚手架必须由专业架子工担任,并按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》(GB5036)考核合格,持证上岗。上岗人员应定期进行体检,凡不适于高处作业者,不得上脚手架操作。  

脚手架搭设前,工地工程技术人员应按施工方案编制作业指导书,并对作业人员进行安全技术交底。交底结束,交底人员及被交底人员均应在交底书上签字。

组成门架的配件材质必须符合国家标准《炭素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢的规定,门架的安装精度要求较高,当配件规格不合适,会影响脚手架的安装质量。因此,凡有杆件变 形、锈蚀、开焊等不合格的严禁使用。 

四、架体基础检查内容 

搭设前,首先应检查脚手架基础应平实,并做好排水工作,按下表中不同土质和搭设高度选取具体做法。应先弹出门架立杆位置线,垫板、底座安放位置要准确,底部要加设扫地杆。


门式钢管脚手架工程安全监理细则_2

门式钢管脚手架工程安全监理细则_3

门式钢管脚手架工程安全监理细则_4

门式钢管脚手架工程安全监理细则_5


分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-08-23   |  只看该作者      

2

谢谢分享

 回帖后跳转到最后一页


分享