一、砌体工程
砌体及砌体构造工程质量通病分析及防治,经典干货!_1
墙体底部20cm高“坎台”,采用实心砖砌筑,也可采用蒸压灰砂砖或蒸压粉煤灰砖或水泥实心砖砌筑;若采用水泥空心砖或粘土空心砖,空心内必须用高标号水泥砂浆或C20细石砼填满捣实。

砌体及砌体构造工程质量通病分析及防治,经典干货!_2
存在问题:不同砖体混砌;砂浆不饱满;顶砖砂浆极不饱满
两防要求:顶部采用实心砖斜砌,斜砌角度在45°~60°之间,双侧双向斜砌(倒八),不得一边倒,待填充墙砌筑完7天后,方可将其补砌挤紧,要求顶砖砂浆饱满、堵塞严实。
处理意见:拆除不合格砌体重新砌筑。

砌体及砌体构造工程质量通病分析及防治,经典干货!_3
存在问题:顶砖砂浆不饱满
两防要求:斜屋面梁下填充墙砌体,采用退台方式,与斜梁间距预留15~20cm且斜度一致退台,待7天后,完成顶砖砌筑,顶砖平砌,确保砌体斗头灰与梁底砂浆堵塞饱满严实。
处理意见:拆除不合格砌体重新砌筑。

砌体及砌体构造工程质量通病分析及防治,经典干货!_4
存在问题:砌块砌筑前未淋水湿润
两防要求:填充墙砌体砌筑前块材应提前2d浇水湿润。蒸压加气混凝土砌块砌筑时,应向砌筑面适量浇水。蒸压加气砼砌块的龄期必须大于28天,上墙含水率宜小于15%;粉煤灰加气砼砌块上墙含水率宜小于20%。
处理意见:拆除墙体,按要求重新砌筑。

砌体及砌体构造工程质量通病分析及防治,经典干货!_5
存在问题:砌体转角处留凹槎。
两防要求:临时间断处,当不能留斜槎时,除转角处外,可留直槎,但直槎必须做成凸槎,留直槎处应加设拉结钢筋。
处理意见:拆除墙体,按要求重新砌筑。

砌体及砌体构造工程质量通病分析及防治,经典干货!_6
存在问题:一次性砌筑到顶、通缝、无拉接筋;砌体下沉、开裂
两防要求:所有填充墙应分次砌筑,每日砌筑高度不应超过1.5m,待前次砌筑砂浆终凝后,再继续砌筑。
处理意见:拆除墙体,按要求重新砌筑。

砌体及砌体构造工程质量通病分析及防治,经典干货!_7
存在问题:砌体砂浆不饱满,通光缝多
两防要求
①蒸压加气砼砌块采用普通水泥砂浆砌筑:竖向灰缝和水平灰缝厚度不宜大于15 mm。要求砌筑砂浆初凝前原浆勾毛缝、确保灰缝饱满严实。
②蒸压加气砼砌块采用专用砂浆砌筑:水平和竖向灰缝厚度不宜大于4mm
③其他所有砖砌体,水平灰缝和竖向灰缝厚度均宜为10 mm;水平灰缝砂浆饱满度不应小于90%,竖向灰缝的砂浆饱满度不应小于80%
处理意见:拆除墙体,按要求设置构造柱后再重新砌筑。

二、砌体构造设置
砌体及砌体构造工程质量通病分析及防治,经典干货!_8
砌体及砌体构造工程质量通病分析及防治,经典干货!_9
①填充墙高大于4m时,设置水平系梁一道。
②填充墙(含电梯间隔音墙)长度大于5m,或墙长超过2倍层高时,应设置钢筋砼构造柱,构造柱中心距外墙不大于3m,内墙不大于4m

砌体及砌体构造工程质量通病分析及防治,经典干货!_10
存在问题:转角拦杆柱未设置构造柱       
两防要求:阳台及砖砌拦河、天面女儿墙,每隔3米及转角处均设置构造柱构造柱应伸入拦河或女儿墙顶与现浇压顶整体浇筑在一起。 
处理意见:拆除墙体,按要求设置构造柱后再重新砌筑。

砌体及砌体构造工程质量通病分析及防治,经典干货!_11
砌体及砌体构造工程质量通病分析及防治,经典干货!_12
存在问题:砼边框内未绑扎钢筋
两防要求:外墙宽度大于1.2m且小于2.4m的洞口,内墙宽度大于1.5m且小于2.4m的洞口(厨房门洞除外)两侧,应设置砼边框,内配2Φ10,拉结筋2Φ6@200(与砌体拉结筋连接设置)。
处理意见:拆除模板,按要求重新支模。

砌体及砌体构造工程质量通病分析及防治,经典干货!_13
存在问题:未做窗台压顶;窗台压顶没有嵌固在墙垛内
两防要求:当洞口宽度大于60cm时,必须设置窗台压顶。各种材料砌体均设置窗台压顶。
窗台压顶的嵌固长度不应小于30cm。当两侧设有砼边框时,与砼边框同时浇筑,可不考虑嵌固长度。

砌体及砌体构造工程质量通病分析及防治,经典干货!_14
存在问题:施工洞口未设置预制过梁
两防要求:宽度大于0.3m的门窗、洞口,宜按设计要求设置预制或现浇过梁。蒸压加气砼砌块墙体的门窗口过梁,搁置长度均不小于30cm。其他砌块墙体的门窗口过梁搁置长度:当墙厚≤24cm时,为30cm;当墙厚≥37cm时,为25cm。
处理意见:拆除墙体,浇筑过梁后重新砌筑。

砌体及砌体构造工程质量通病分析及防治,经典干货!_15
砌体及砌体构造工程质量通病分析及防治,经典干货!_16
存在问题:①后置拉接筋钻孔除灰不净,不起拉接作用;
②拉结筋间距大于500mm或不符合砖模数。      
两防要求:框架柱与填充墙之间沿柱设置2Φ6@500(或按砌块模数≤60 cm)设置拉结筋,其伸入墙内长度不小于70 cm,且不小于墙长的1/5。若遇斜梁,拉结筋的设置相同。抗震烈度为六、七度的地区宜通长设置;抗震烈度为八、九度的地区应通长设置。
处理意见:拆除拉结筋,按要求重新设置拉结筋。

砌体及砌体构造工程质量通病分析及防治,经典干货!_17
存在问题:施工洞口未预留拉结筋
规范要求:在墙上留置临时施工洞口,其侧边离交接处墙面不应小于500mm洞口净宽度不应超过1m,应按规定留槎、接槎,预留拉结筋 。
处理意见:拆除砌体,按要求预埋拉结筋。

砌体及砌体构造工程质量通病分析及防治,经典干货!_18
存在问题:门垛、过梁未现浇砼
两防要求
蒸压加气砼砌块与砼柱、墙相接,小于30cm的墙垛,必须支模浇筑钢筋砼;连接筋Φ6@300、两顶角2 Φ10配筋,与砼柱或墙采用植筋连接。
灰砂砖或其他标准砖与砼柱、砼墙相结,小于24cm的门垛,必须支模浇筑钢筋砼;配筋同上。
处理意见:拆除门垛、过梁,按要求一次性浇筑成型。

砌体及砌体构造工程质量通病分析及防治,经典干货!_19
蒸压加气砼砌块砌体门窗垛固定构件部位,应按设计要求砌筑砼制砖或灰砂砖

砌体及砌体构造工程质量通病分析及防治,经典干货!_20
存在问题:栏杆两端均无可靠固定构件
规范要求:栏杆两端固定部位,应按设计要求砌筑带预埋件的砼预制砖。
处理意见:拆除栏杆,按要求安装固定

砌体及砌体构造工程质量通病分析及防治,经典干货!_21
存在问题:阳台栏杆端头固定在石材表面
规范要求:栏杆两端固定部位,应按设计要求砌筑带预埋件的砼预制砖。
处理意见:拆除栏杆,按要求安装固定。

砌体及砌体构造工程质量通病分析及防治,经典干货!_22
存在问题:阳台护栏有效高度不够 
产生原因:未按规范要求施工。
规范要求:护栏高度、护栏间距、安装位置必须符合设计要求,护栏安装必须牢固。
处理方式:拆除护栏按规范要求施工。

砌体及砌体构造工程质量通病分析及防治,经典干货!_23
存在问题:栏杆未进行有效固定
产生原因:未按图纸及技术要求施工。
规范要求:护栏和扶手安装预埋件的数量、规格、位置以及护栏与预埋件的连接节点应符合设计要求。
处理方式:拆除护栏按规范要求施工。
---------------------------------------------------------------------------------------------------