[讨论]钢筋验收常见质量通病,工程新手也能指点江山

发表于2016-05-16     3538人浏览     7人跟帖     总热度:1170  

筋作为施工的重要组成部分,是每个工地,每个监理人都必须面对的课题,施工中难免会遇到各式各样的疏漏。今天就让我们来看看这些钢筋常见质量问题吧,希望对大家有帮助

梁面筋在支座处搭接
调整料表,将面筋连接区段移至跨中,并更改连接方式以节省材料。支座附近ln/3范围内为一排筋的非连接区段。
钢筋验收常见质量通病,工程新手也能指点江山-图片1.jpg
柱主筋偏位,间距不均匀
柱箍筋绑扎前后都必须按1/6斜率进行校正;砼浇筑前安装定位框,浇筑时安排专人护筋。
钢筋验收常见质量通病,工程新手也能指点江山-图片2.jpg
直螺纹接头外漏丝头超过2P;电渣压力焊接头焊包不饱满,轴线不直
对此类接头进行截断、返工(直螺纹重新拧紧);箍筋绑扎前必须对所有连接接头进行验收后方可进行。
钢筋验收常见质量通病,工程新手也能指点江山-QQ截图20160513142358.jpg
梁底筋漏绑、无垫块
大梁支模时先将侧模留一面不封,待底筋绑扎完成后再进行封模;或直接使用品字支模方式
钢筋验收常见质量通病,工程新手也能指点江山-图片3.jpg
工人为绑扎方便将箍筋弯钩一端做成90°
具有抗震要求的箍筋必须加工成两端135°弯钩,且弯钩长度≥max[10d,75];或在套上箍筋后进行冷弯。
钢筋验收常见质量通病,工程新手也能指点江山-图片4.jpg
梁板大面积漏筋
梁底箍筋必须绑扎到位,增加垫块的放置;楼板垫块按1m*1m梅花形布置,梁底垫块间距600~1000。
钢筋验收常见质量通病,工程新手也能指点江山-图片5.jpg
马镫筋直接放置在模板上,形成渗水隐患
马凳筋不能用于吊模支撑,且必须绑扎牢固垫放在底筋上,吊模支撑须专门焊固定钢筋支座。
钢筋验收常见质量通病,工程新手也能指点江山-QQ截图20160513142733.jpg
墙柱第一个起步箍筋间距离地过高
墙柱第一个起步箍筋距地面50mm
钢筋验收常见质量通病,工程新手也能指点江山-图片6.jpg
梁柱节点地震作用后发生脆性破坏,使框架提前进入破坏状态
严格控制梁柱节点部位箍筋绑扎质量,要求柱箍必须加密且满绑。
钢筋验收常见质量通病,工程新手也能指点江山-图片7.jpg
梁主筋锚固长度不够
面筋平直部分应伸至柱外侧纵筋的内表面且≥0.4LabE,并使弯钩满足15d。
钢筋验收常见质量通病,工程新手也能指点江山-图片8.jpg
——————————————分割内容,不分割精彩——————————————
精品资料:
技能精讲:
喜欢以上精品推荐资料,可升级VIP获得特权免币下载,或者联系小编!
联系方式:QQ:597526287    投稿邮箱:597526287@qq.com 
钢筋验收常见质量通病,工程新手也能指点江山-1副本



扫码加入筑龙学社  ·  工程监理微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

点评+1

  • 发表于 2016-05-25     谢谢了,好资料

 发表于2016-05-16   |  只看该作者       筑龙币+5

2

钢筋验收常见质量通病,工程新手也能指点江山_1

 发表于2016-05-16   |  只看该作者       筑龙币+10

3

钢筋验收常见质量通病,工程新手也能指点江山_2

 发表于2016-05-16   |  只看该作者       筑龙币+5

5

钢筋验收常见质量通病,工程新手也能指点江山_3【建造工】APP客服小郑倾情点赞


 发表于2016-05-18   |  只看该作者       筑龙币+5

6

钢筋验收常见质量通病,工程新手也能指点江山_4

 发表于2016-05-20   |  只看该作者       筑龙币+20

7

这些问题可以给新手手做一个参考。

 发表于2016-05-23   |  只看该作者       筑龙币+5

8

这一类问题还是要追根究源去问责。现在这类本不该出现的问题始终不能避免,其结果是严重的。着重从3个方面总结归纳。其一是民工素质低问题:现在面对工程质量说不难控制,那是说假话。真的难控制吗?真的抓了现行也并非难控,但可能是把你累的要死,一天到晚前后左右都顾不过来的,废话说了一车皮。天天在现场给民工上技术课吧,但就像对牛弹琴,毫无作用。老一辈民工还有点责任心,新一代民工对苦脏累的活计能虚心学习的已经是凤毛麟角。其二是项目施工技术交底不到位,以前那种施工三级交底的传统在很多工地早已看不到了,即第三级交底要细化到具体施工者,像钢筋绑扎一类的交底必须要有结构简图示之清晰的标明具体参数指标;其三是项目进行多重分包,项目质量管理和施工管理人员数量相对较少,根本难以顾及,不可能那么细致检查,而三级检查制度形同虚设。施工项目方往往将监理当成质管员,普遍存在“反正有监理把关”的思想作崇,久而久之谁管谁都会疲惫不堪,导致上述一类的疏漏比比皆是。。


奖励  荣誉分+1    筑龙币+20

  • 奖励于 2016-05-24 09:24:00

 发表于2016-05-25   |  只看该作者       筑龙币+20

9

点评   猫92  发表于  1楼   2016-05-16  钢筋作为施工的重要组成部分,是每个工地,每个监理人都必须面对的课题,施工中难免会遇到各式各样的疏漏。今天就让我们来看看这些钢筋常见质量问题吧,...
谢谢了,好资料

猫92

北京 门头沟区 | 工程监理

24 关注

491 粉丝

828 发帖

45 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20