风管与配件制作(金属风管)检验批质量验收记录表(Ⅰ)
风管与配件制作(金属风管)检验批质量验收记录表(Ⅱ)
风管与配件制作(金属风管)检验批质量验收记录表(Ⅲ)
风管与配件制作(非金属、复合材料风管):检验批质量验收记录表(Ⅰ)
风管与配件制作(非金属、复合材料风管):检验批质量验收记录表(Ⅱ)
风管与配件制作(非金属、复合材料风管):检验批质量验收记录表(Ⅲ)
风管部件与消声器制作检验批质量验收记录表(Ⅰ)
风管部件与消声器制作检验批质量验收记录表(Ⅱ)
风管部件与消声器制作检验批质量验收记录表(Ⅲ)
风管系统安装检验批质量验收记录表(Ⅰ)
风管系统安装检验批质量验收记录表(Ⅱ)
风管系统安装检验批质量验收记录表(Ⅲ)
通风机安装检验批质量验收记录表
通风与空调设备安装 (通风系统)检验批质量验收记录表(Ⅰ)
通风与空调设备安装 (通风系统)检验批质量验收记录表(Ⅱ)
通风与空调设备安装(空调系统)检验批质量验收记录表(Ⅰ)
通风与空调设备安装(空调系统)检验批质量验收记录表(Ⅱ)
防腐与绝热施工(风管系统)检验批质量验收记录表(Ⅰ)
防腐与绝热施工(风管系统)检验批质量验收记录表(Ⅱ)
……
法兰风管制作:
(1)风管法兰的焊缝应熔合良好、饱满,无假焊和孔洞;法兰平面度的允许偏差为2mm(1mm),同一批量加工的相同规格法兰的螺孔排列应一致,并具有互换性。
(2)风管与法兰采用铆接连接时,铆接应牢固,不应有脱铆和漏铆现象;翻边应平整、紧贴法兰,其宽度应一致,且不应小于6mm;咬缝与四角处不应有开裂与孔洞。
(3)风管与法兰采用焊接连接时,风管端面不得高于法兰接口平面。除尘系统的风管,宜采用内侧满焊、外侧间断焊形式,风管端面距法兰接口平面不应小于5mm。当风管与法兰采用点焊固定连接时,焊点应融合良好,间距不应大于100mm;法兰与风管应紧贴,不应有穿透的缝隙或孔洞
……