3 总 则
3.1 各级质检人员及监理,应按本标准对中国南方电网有限责任公司所属110kV~500kV变电站电气安装工程质量进行检查、验收和评定,并应对所检验及评定的工程项目负责。
3.2 各级质检及监理人员,应持有与所检验专业一致且在使用有效期内的资格证书上岗。
3.3施工质量检查、验收和评定应按本标准所列分项工程、分部工程和单位工程进行;分项工程应检验、评定合格,方可对分部工程进行检验、评定,分部工程应检验、评定合格,方可对单位工程进行检验、评定。
3.4 分项工程施工质量,应按检验标准、检验方法进行检验,将检验内容、检验结果填入分项工程验评表内进行质量评定,并签名验收。
3.5分项工程施工质量检验,只设“合格”,并且必须合格。
3.6分项工程检验项目检验结果,全部达到质量标准,该分项工程应评为“合格”;如因设备原因,虽经施工人员努力,也难以达到质量标准的少数非“主要”检验项目,应由施工单位提出书面报告,经监理及建设单位确认后,该检验项目可不参加质量评定,不影响该分项工程质量验收评定,但应在“检验结果”栏内注明。书面报告应附在该分项工程检验评定表后。
3.7分项工程施工质量检验,有下列情况之一者,不应进行验收、评定:
a)检验项目检验结果没有全部达到质量标准。
b)设计及制造厂对质量标准有数据要求,而检验结果栏中没有填实测数据。
c)质检人员签字不齐全。
3.8各级质检人员,必须对分项工程质量进行认真检查、验收及评定。
3.9分部工程质量只设“合格”,且应符合如下规定:
a)分部工程质量验收、评定,应按规定,认真填写分部工程质量验收评定表,进行质量评定,并应签名验收。
b)所属分项工程质量检验评定,应全部合格。
c)设备、系统带电或试运行分部工程中的检查项目检查结果应符合规定,带电或试运行应正常。
d)各级质检人员对带电或试运行结果所作的结论应确切,并应签名验收。
3.10单位工程质量设“合格”及“优良”两个等级,其检验及评定应按单位工程质量验收评定表的内容进行。
……
3.15表格填写说明
a)电气装置安装工程应根据工程情况,由施工单位按本标准编制所承担的质量验评范围。监理单位应对施工单位编制的工程质量检验评定范围进行核查、汇总,经建设单位确认后执行。
b)为满足不同工程、设备安装质量验评的需要,可对工程质量验评范围中的工程项目进行增加和减少,工程编号可续编和缺号,但不得变更原编号。
c)变电工程施工中,可能存在多个同类单位工程,如有多台主变压器、配电装置同时有500kV、220kV、110kV、35kV、10kV等多个电压等级,这些设备、系统均属于单位工程项目,其单位工程编号,可共用同一个编号,不再续编。因技术资料是按单位工程归档,以设备、系统编号或电压等级可以很清楚的区别不同的单位工程。
d)由多个间隔(回路)、设备组成的分部工程,其分部工程编号,应在原编号后加“.”序编。
e)分项工程编号方法同分部工程,也采用加“.”的方法,以区别多台设备或多个施工项目。
f)表格“质量标准”栏中“按设计、制造厂、按标准规定”,应先把设计、制造厂、标准的规定值填入表中,然后在“检验结果”栏内填入实测数据。
g)表格“检验结果”栏内,有具体数据的,规定必须填写实测数据;如数据成组,表格内不能完整表示的,可注明为“见试验报告或检测记录”;如检验结果没有数据的可在相应的栏内填写“合格” 或“不合格”。
h)分项、分部工程验评表格“验收结论”栏内,应填写“合格” 或“不合格”;单位工程验评表格“验收结论”栏内,应填写“合格” 或“优良”。
……