  监理情况:
  施工企业人员到岗情况:电工、操作人员均持证上岗,质检员、安全员及施工队长在现场监督、巡查
  浇筑顺序:自1/A轴至F轴纵向浇筑,再横向1轴向11轴方向浇筑
  现场检查砼坍落度 3 次 实测坍落度 125cm(7;30) 110cm(11:30)130cm (5:00)
  配合比调整要求:12:00—2:00段实验员适当增加用水量 混凝土覆盖、保护:薄膜覆盖,草袋保湿
  试块取样、留置:标养 1 组 (时间) 同条件 1 组(时间) 拆模 1 组(时间)
  复查楼面砼浇筑厚度: 3 次 8.5 8.3 7.6 cm 抽查楼面标高 3次 3.815, 3.795, 3.780 m
  检查构件截面尺寸变化和模板加固情况:无变形、爆模
  其它情况:砼浇筑前模板湿水不充分,中午气温较高时砼面遮盖、保湿不及时
  发现问题:
  钢筋保护:保护层控制良好, 板筋有踩压变形,已进行调整, 无漏放负弯筋现象;
  模板情况:已湿水(中午增加湿水次数),支撑无松动下沉现象, 缝隙已补好;
  砼振捣情况:未有使用震动器现象, 无漏振, 振捣方法正确, 混凝土三次抹压、平整度符合要求,
  混凝土厚度符合要求;
  施工方法:施工顺序正确, 临时施工缝留置符合要求 施工缝处理符合要求;
  安全情况:都戴好安全帽, 无穿拖鞋现象 用电安全、漏电保护装置符合要求;
  施工机具:振动器安全性能良好、安全可靠(有合格证); 有2台备用应急振动器
  其它情况: 浇筑过程中,预埋线管、件偏位较多,竖向受力钢筋固定不牢,发生偏位
  处理意见:1、对于模板湿水不充分和不及时情况,要求施工单位抽派1人专人负责湿水,已得到落实。
   2、砼面遮盖、保湿不及时要求施工企业立即增加人员用薄膜、湿水草袋将初凝砼进行覆盖,保湿养护,并随浇筑进度跟进,问题已得到处理解决。
   3、偏位问题,立即暂时停止该部位的振捣施工,钢筋、安装现场看守人员将偏位对象复位、加固无误后方同意继续该部施工,已处理完毕。
   (注:上述问题可以根据实况列加)