内容简介
三:工程质量验收评估
在施工过程中,我们对本工程主体分部工程的钢筋、模板、混凝土、配筋砌体、填充墙砌体、现浇结构工程进行了旁站监理,并在施工单位自检的基础上进行了平行检验,检验批按层数及变形缝分区,结合对施工单位施工资料的检查,现根据建筑工程施工质量验收统一标准的规定对主体工程质量评估如下:
一)分项工程验收情况:
1、钢筋工程
混凝土浇筑前进行了隐蔽验收。
1)主控项目:所有钢筋均有产品合格证、出厂检验报告和进场复试报告。各级钢筋末端弯钩均符合规范要求,箍筋制作弯钩角度及平直段长度符合要求,纵向受力钢筋的连接符合要求,焊接接头力学性能检验符合要求,受力钢筋的数量、品种、级别、规格符合设计要求。
……
四、施工质量监理评估结论
河南某学院行政楼共验收了钢筋、模板、混凝土、砖砌体、填充墙砌体、现浇结构6个分项工程和施工资料,对照以上验评结果,(二~五层)主体分部工程质量监理评估结论为符合质量检验标准的规定,同意验收。
……