广州某大型楼盘地下室工程建筑面积1.44万M2,原设计地下室结构底板面层做法为C20砼找坡层最薄处100厚,内配φ6@200双向钢筋网,找坡层表面用1:2.5水泥砂浆找平层20厚,实际做法经甲方出指令修改为C30砼整筑层最薄处100厚,按原图找坡,取消钢筋网以及1:2.5水泥砂浆找平层20厚。

地下室找坡层质量问题分析处理报告

分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2004-08-17   |  只看该作者      

2

1、详细介绍了施工过程,以便分析原因。2、对面层出现起灰、起砂等现象进行了详细、逐条分析。3、处理方法过于简单,不能根除质量问题,且无法保证外观质量。

 发表于2004-08-17   |  只看该作者      

3

这是一份质量事故分析处理报告,对引起质量事故原因的分析透彻,事故处理采取的方法合理,是一份比较不错的事故处理报告,对编写同类质量事故报告有一定的借鉴作用。