[广东]物流仓库工程人工挖孔桩监理工作总结

发表于2012-10-10     993人浏览     1人跟帖     总热度:121  

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:16.00KB
  • 等级:

内容简介

占地面积125306.86m2,总建筑面积255508.9m2。3#、4#仓库均为3层钢筋混凝土框架-钢屋盖结构,基础采用人工挖孔灌注桩,桩数各142根,共284根。二、质量控制
  1、进场后我监理部积极做好工程前期的准备工作,在熟悉图纸、有关设计文件和工程地质勘察报告的基础上,及时编制《深圳中外运平湖物流中心总承包工程人工挖孔桩监理细则》和《旁站监理细则》,同时对施工单位的施工组织设计进行了认真审查,并主动协调准备桩基施工用表格、文件等,对机械设备是否满足工程施工需要进行仔细核查,保证了工程的正常施工。
  2、原材料的控制:对进场用于人工挖孔桩的钢筋进行严格验收,对砼厂家进行多次考察,认真审核相关资料查看其是否齐全、投标书是否存在漏项情况等,严把进场材料质量关。
  ……
  四、基桩检测情况
  本工程人工挖孔桩根据桩基检测方案和规范要求采用低应变检测法、超超声波检测法、静载试验法。检测方法符合《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2003)和深圳市标准《建筑基桩检测规程》(SJG09-2007)。桩基检测数量低应变检测桩总数的30%且每个承台不下不应少于一根;桩径大于1600mm的桩实行超声波检测,检测桩总数的30%且每个承台下不应少于一根;静载试验检测桩总数的1%。
  3#库区:桩数140根,低应变检测130根,超声波检测12根,基桩钻芯检测23根,检测结果合格。
  4#库区:桩数140根,低应变检测130根,超声波检测12根,基桩钻芯检测22根,检测结果合格。
  五、桩位复测及桩身垂直度检测:
   场地开挖平整后,土建施工单位对桩位进行了放样,并用钢筋钉做标记。我监理部会同土建施工单位的测量专业人员进行了桩位偏差复测,所有284根桩中,偏差值均在允许偏差值范围内,开挖施工过程中用线锤对桩身垂直度进行检测控制。
  ……