深圳某监理工程师2008年个人总结(地下街工程)

发表于2008-12-31     3872人浏览     1人跟帖     总热度:17  

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:13.00KB
  • 等级:

内容简介

大型公共建筑,地下阳光街工程,本工程地下街主体建筑最大埋深为17.6m,一般埋深为13.1m。局部地下三层,地下竖向空间的最大使用范围为-8.150m至-8.850m(绝对标高)。地下街商业街商业建筑面积:11220 平方米,占主体地下建筑面积的46.3%。
   2008年,在地下阳光街项目担任土建监理工作,主要负责A、B区的土建监理工作、整个工程的防水施工监理工作、整个工程的精装修管理工作。
   本工程原设计使用抗浮锚杆来抵消地下水的浮力,但现场施工中发现在底板大量的施工抗浮锚杆不现实,施工质量不能得到保证,经过考虑后,向甲方建议利用基坑周边的维护桩来解决地下水的抗浮力,在维护桩底板位置通过植筋方式将结构和维护结构连成整体,通过结构自重和维护桩与土间的摩擦力来抵消水的浮力,如仍不够的话,再在底板部分位置打抗浮锚杆加强,最终甲方和设计采纳了我的建议;
   B区**大厦前地面因前期基坑支护维护桩施工塌孔等原因造成地面下部分空洞,后经监测数据显示该部位沉降数据超出警戒值,立即通知甲方和总包现场查看,经现场凿开部分地面砼后发现下部大面积空洞,存在极大的安全隐患,必须立即处理,我建议不要大面积打开砼地面,间隔位置凿开几个砼洞来探明下面的空洞范围,探明后采用低强度等级的砼使用串筒缓慢灌入孔内来填塞地面下空洞,砼灌入速度必须缓慢,避免造成对基坑的不利影响,灌入的砼应分批施工,施工间隔时间要大于砼的终凝时间,避免砼的灌入对基坑造成的影响,最后甲方和总包采纳了我的建议,及时的消除了基坑周边的安全隐患;
   B区**大厦前的基坑侧壁突然涌水、涌砂,和总包四周查看后确定了原因,大厦前的一个污水井井底漏水,污水长期浸泡后从侧壁旋喷桩位置涌出,先将基坑内渗漏部位进行封堵,并附加临时支撑顶住,后往漏底的污水井内缓慢灌入砼,逐渐填实到污水井底,既消除了基坑安全隐患,又保证了市政排水管网的正常运行。在这些事上,自己的工作得到了领导的肯定,也为以后更好地开展监理工作创造了条件。
  2300字

深圳某监理工程师2008年个人总结(地下街工程)

扫码加入筑龙学社  ·  工程监理微信群 为您优选精品资料、免费课程、高端讲座
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2008-12-31   |  只看该作者      

2

结合工程实际写得总结,写出了成绩可参考。

 回帖后跳转到最后一页


猜你爱看

查看原图
分享
开始 ||
x