某监理工程师专业技术分析报告(冲孔灌注桩)

发表于2008-12-03     4261人浏览     1人跟帖     总热度:174  

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:13.00KB
  • 等级:

内容简介

冲孔灌注桩施工事故分析处理,中级专业技术资格评审材料,专业技术分析报告。
  一、冲孔桩施工中的常见事故
  桩机各种机械事故;桩孔移位错位、偏位;护筒漏浆;卡锤、吸锤、掉锤、埋锤、断齿;坍孔、斜孔、桩径回缩、扩孔过大;桩底沉渣太厚,持力层达不到设计要求;钢筋笼安放标高不符合要求、掉笼、笼上浮或倾斜、偏心,露筋;导管堵塞、爆管、管中进水、脱管、埋管;桩顶偏高或偏低、桩身混凝土局部松散或不均匀、断桩、桩身夹泥夹渣、存在空隙;泥浆泛滥等。
  二、施工事故的分析与排除
  1、卡锤
  (1)主要原因:桩锤不圆或偏心;锤体成蒜头形;桩孔成梅花状;换锤后锤径比桩孔大;预障碍物。
  (2)预防及处理:偏心过大及不圆的锤不能使用,齿部磨损的锤要及时修复;入岩后冲程不能过小,冲锤顶部的活动销能自由旋转,防止出现梅花孔;损齿更换锤后冲程不宜太大;在地质条件复杂的地区特别是岩溶地区施工,开工前尽量了解清楚地质情况,若存在弧石或溶洞等,则应事先制定施工方案;卡锤后打捞时不要使物具掉入孔内。
  ……
  4、钢筋笼安装标高不正确、掉笼、笼体上浮或倾斜、偏心,桩身露筋等。
  (1)主要原因:钢筋笼固定不牢;混凝土配合比不符合要求或坍落度过小,把钢筋笼顶上;灌注混凝土时间过长,使其顶面形成硬盖;提升混凝土导管时法兰盘挂拉钢筋笼;桩孔扩孔过大。
  5、堵管、爆管、管中进水、脱管、埋管
  这些都是在水下混凝土灌注过程中时常发生的施工事故,会对桩的质量造成很大的影响。
  (1)堵管的主要原因:新用的法兰式导管接头错位或管内焊渣清除不净,或用过的导管未清净内部残渣,使塞子通不过;导管下口离孔底太近,塞子冲不出去;混凝土和易性差而灌注不下时,用锤敲管而导致越发密实。
  爆管或管体漏水的主要原因是导管的加工质量不良。
  脱管的主要原因是灌注水下混凝土时拔管太快,导管埋深不足或脱出混凝土面,会造成桩体混凝土夹泥、夹渣、混凝土不连续甚至造成断桩。
  ……