[贵州]高层住宅脚手架工程监理实施细则(框支剪力墙结构)

发表于2015-10-10     1458人浏览     1人跟帖     总热度:1107  

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:31.00KB
  • 等级:

资料目录

  • 第一章 工程概况
  • 一、工程概况
  • 二、监理范围和目标:
  • 第二章: 监理工作内容、目标、依据
  • 一、监理工作内容
  • 二、监理工作目标
  • 三、监理编制依据
  • 第三章: 监理工作流程
  • 一、监理工作流程
  • 见本工程安全、文明施工监理实施细则。
  • 第四章:监理工作控制要点、事前控制、过程控制
  • 一、监理工作控制要点
  • (一)事前控制
  • (二)过程控制

内容简介

主要内容:
  本细则主要介绍落地脚手架、悬挑脚手架、电梯井脚手架及模板支撑监理实施细则
   ……
  外落地式脚手架选型及悬挑脚手架布设
  4-5#楼外落地脚手架搭设布置如下:地下室部位采用落地式双排脚手架,高出负一层顶板面1.5米,落地脚手架搭设高度为11米;上部1-11层均采用落地式双排脚手架进行搭设,搭设高度为33.5米,故取最大搭设高度33.5m进行验算(计算式附后)。采Φ48×3.0mm双排钢管脚手架搭设,立杆横距b=0.7m,主杆纵距l=1.5m,脚手架步距h=1.8m,内立杆距墙0.3m。脚手板在施工层满铺。脚手架与建筑物主体结构连接点的位置,其竖向间距H1=3m,水平间距L1=6m,每个连墙点的覆盖面积13㎡。根据规定,脚手架均布荷载Qk=2.0KN/㎡,施工中不允许超过设计荷载使用。
   ……
  纵向、横向水平杆、脚手板搭设
  1)纵向水平杆宜设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨。
  2)纵向水平杆对接扣件要交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内,不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3;搭接长度不应小于100mm。
  3)主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。
   ……