资料目录
内容简介
主要内容:
质量控制的具体措施有:
1)从人员资质上把关:施工管理人员应具有规定的资质和资格,监理工程师应具有项目监理经历和资格。
2)质量控制应以事前控制(预防)为主。
3)按监理规划的要求对施工过程进行检查、及时纠正违规操作,消除质量隐患,跟踪质量问题、验证纠正效果。
……
防水涂膜施工应符合下列规定;
①涂膜应根据防水涂料的品种分层分遍涂布,不得一次涂成。
②应待先涂的涂层干燥成膜后,方可涂后一遍涂料。
③需铺设胎体增强材料时,屋面坡度小于15%时可平行屋脊铺设,屋面坡度大于15%时应垂直于屋脊铺设。
……
刚性防水屋面分格缝以及天沟、檐沟、泛水、变形缝等部位的密封处理应符合下列要求:
①密封防水部位的基层应牢固,表面应平整、密实,不得有蜂窝、麻面、
起皮和起砂现象。其次嵌填密封材料时基层应干净、干燥。
②密封防水处理连接部位的基层,应涂刷与密封材料相配套的基层处理剂。
基层处理剂应配比准确,搅拌均匀。采用多组份基层处理剂时,应根据有效时间确定使用量。
③接缝处的密封材料底部应填放背衬材料,外露的密封材料上应设置保护层,
其宽度不应小于200MM。
……
卷材防水层完工并经验收合格后,应做好成品保护。保护层的施工应符合下列规定:
①绿豆砂应清洁、预热、铺撒均匀,并使其与沥青玛啼脂粘结牢固,不
得残留未粘结的绿豆砂。
②云母或蛭石保护层不得有粉料,撒铺应均匀,不得露底,多余的云母或蛭
石应清除。
③水泥砂浆保护层的表面应抹平压光,并设表面分格缝,分格面积为1m2 。
……
共19页,编制于2012年。