资料目录
内容简介
主要内容:
本工程总建筑面积112005.1㎡,由二栋20层的高层住宅(1#、2#楼),二栋14层的多层住宅(3#、5#楼),15栋二层的联体别墅(6#、7#、8#楼),及位于1#、2#楼间的2层经营用房和二层(局部一层)地下室组成(其中6#、7#、8#楼的15栋联体别墅设一层地下室,多层及高层与中心花园设二层地下室)。拟开挖基坑形状为不规则的长方形,南北向长约270m,东西向宽约140m,基坑开挖面积约35000m2,基坑围护周长约820m(不包括一、二层地下室交界部分)。总土方量约35万m3。
……
土方地质特点
1、本场地原为XX酒厂及少量民居,场区原建筑物均已拆除并回填,场地中间有一口深约16米的取水井。原厂区内建筑物密集,地上部分现已全部拆除,但地下障碍物并未完全清除,部分区域存在Φ377mm沉管灌注桩与Φ1000mm钻孔桩,情况较为复杂。
2、地表杂填土以松散的碎石、混凝土块、碎砖等建筑垃圾混粘性土等组成,粒径大者在100cm以上,有的部位为混凝土老基础,成分杂,土质较不均一,层厚0.30~2.80m。
3、基坑开挖深度影响范围内主要分布土层有①-1层杂填土、①-2层粉质粘土、②层淤泥质粘土、③粉质粘土、④层粉砂夹砂质粉土、⑤层粉质粘土混粉砂。
……
事前控制
①熟悉图纸、熟悉周边环境及周边管网走向及埋深;熟悉地质勘探报告、相关技术文件,了解设计意图及相关细节,学习相关施工验收规范;熟悉本工程地下室施工顺序。
②检查测量控制网的设置,包括轴线、水准点。对灰线、标高、轴线进行复核;核查原施工的围护桩有无漏桩现象;发现以上不合格项,必须要求施工单位立即调整或采取纠正措施。
③检查施工单位的人员、机械、设备的准备及到位情况,是否满足现场的质量、进度、安全文明施工需要。进场人员、材料、设备必须经过报审,不合格人员禁止上岗;不合格及未经检查认可的材料,不准使用;不合格设备,禁止使用;机具、设备、人力,材料准备不足,不准开工。
……
监理工作措施:
组织措施
⑴明确项目监理机构中质量管理组织机构和人员分工、职责。基坑开挖期间安排监理人员轮流24小时不间断进行监督,及时了解和掌握施工动态。
⑵项目监理机构人员素质和数量满足现场监理工作的需要。制定项目监理机构岗位职责考核标准。定期组织考核,对于不能胜任本职工作的监理人员,由总监理工程师负责更换调整。
⑶督促承包单位建立、健全施工现场质量保证体系,履行自身的质量责任。对于承包单位内部不能胜任本职工作的人员,建议承包单位更换调整。
……
共44页,编制于2011年。
工程基准测量复核
深基坑专项方案审查监理工作流程
图纸会审及设计交底监理工作流程