医院综合楼地基与基础工程监理实施细则(附流程图)

发表于2014-05-06     1626人浏览     1人跟帖     总热度:270  

  • 文件格式:doc
  • 文件大小:163.00KB
  • 等级:

资料目录

  • 第一章 工程概况 02
  • 第二章 监理控制的依据 05
  • 第三章 监理工作目标值 07
  • 第四章 监理工作流程 08
  • 第五章 深基坑施工监理工作要点 24
  • 第一节 深基坑降水工程 24
  • 第二节 深基坑支护工程 35
  • 第三节 深基坑开挖工程 48
  • 第四节 深基坑监测控制要点 65
  • 第六章 深基坑施工的监理工作方法和措施 69

内容简介

【工程介绍】
   本工程为单栋5层建筑,设2层地下室。拟采用全现浇砼框架结构,工程总建筑面积9653.22平方米,本工程基坑降水深度最深处为-13m,共设降水井10口,间距约18m井深为22.5m。基坑顶红线以内或开挖边线外开挖深度1倍范围地面应采用厚度为20cm的C20砼硬化,本工程采用锚拉桩+网喷支护,桩径1.2m,桩长AB段19.8m,BC段桩长21.6m,共设锚拉桩52根,桩采用旋挖成孔工艺。本工程共设锚索52根,锚索设在桩上,长18m等。
  ……
  【基坑工程安全等级】
   该基坑工程周边环境条件较复杂,基坑破坏后果严重,基坑一般开挖深度10.80m;场地工程地质条件较复杂,地下水位高,对施工影响较严重。根据《成都地区建筑地基基础设计规范》(DB51/T5026—2001)第11.5条和表11.5.3、表11.5.4,综合确定本工程基坑安全等级为一级,基坑侧壁重要性系数为1.1
  ……
  【深基坑降水工程工作要点】
  降水主要参数
  1、基坑降水深度最深处为-13m,共设置降水井10口,间距约18m,钻头直径500mm,成孔直径600mm,井深为22.5m。布设2个沉砂池。
  2、降水井井管结构:(0~12.5m)为井壁管,(12.5~20m)为缠丝滤水管,(20~22.5m)为盲管,填滤料4~8mm砾石。
  3、基坑顶红线以内或开挖边线外开挖深度1倍范围内(本工程为11~12m)地面应采用厚度为200mm的C20砼硬化,并沿周边设置截水沟。
  ……