【工程概况】
电气部分:本次变电站工程安装主变压器2台;220kV采用双母线接线,出线4回;110kV采用双母线接线,出线10回;10kV采用单母线双分段4段母线接线,出线24回。1.电压等级:220/110/10kV三级电压;2.主变压器:三相三绕组油浸风冷铜芯有载调压变压器,型号:SFSZ10-240000/220,最终3×240MVA,本期2×240MVA,电压比:230±8×1.25%/121/10.5kV,容量比:240/240/120;3.出线规模:220kV出线:最终6回,本期4回(尖山2回、石墙2回);110kV出线:最终15回,本期10回(仁宝1回、汉能1回、汉龙1回、许国甲支线1回、长顺1回、板桥1回、备用4回);10kV出线最终36回,本期24回;
……
【质量控制流程及重点工作】
1.根据《变电站工程监理规划》(见附录中JXMB3),由专业监理工程师按土建、电气工程编制《变电站工程专业监理实施则》(见附录中JZLB2),该细则应包含旁站监理等相关内容,经总监批准后,报业主项目部备案
2.审查施工项目部报送的《一般施工(调试)方案报审表》,主要审查内容的完整性、工艺的合理性、方法的先进性、保证措施的针对性
3.审核施工项目部编报的重要作业、重点部位、关键工序的《特殊施工技术方案(措施)报审表》、特殊试验方案,主要审核内容的完整性、工艺的合理性、方法的先进性、保证措施的针对性,并向业主项目部报审。参加专题会审并监督实施,落实施工项目部等。
……
【进度控制重点工作】
审查承包单位的施工总进度计划与工程工期目标是否一致,同时审查其他单位的工作进度计划如设计出图计划、钢构架供货计划、电气设备订货、供货计划等是否满足施工进度计划需求,会同建设单位进行协调。
……