【工程概况】
总建筑面积 5008M2,本工程顶部为框架结构 ,地下工程防水等级为二级,底板厚度为0.1m。共包含五篇分项细则。第一章:消防工程施工质量监理实施细则。第二章:通风与空调工程施工监理实施细则。第三章:给排水工程施工监理实施细则。第四章:电气工程施工监理实施细则。第五章:人防设备安装监理实施细则。
……
【通风与空调工程施工监理实施细则】
质量控制的主要工作及方法:1. 管道在管井、吊顶内的综合布置,既要满足功能要求,又要紧凑美观、维护方便。2. 空调供回水管、冷凝水管、蒸汽管、凝结水管安装坡度及坡向符合要求;管道经过沉降缝、伸缩缝应采用的保护措施。3. 管道的冲洗、试压、防腐保温施工。4. 风管及配件的安装按要求、规范施工。5. 风管安装后应做的漏光测试、漏风测试认真做好。6. 设备安装方位符合要求,并按说明书要求做好试运转、单机及系统调试工作。
……
【人防设备安装施工监理细则】
人防设备安装应注意的事项:1、电气部分:1)在围护结构内敷设,穿过外墙、临空墙、防护密闭墙和密闭墙的各种电缆(包括各种强弱电)管线,应按照人防要求进行制作。直接穿越人防外墙、临空墙、防护密闭墙和密闭墙的电缆应采用壁厚大于2.5的热镀锌钢管作为穿线管,两端出墙100,中间双面满焊密闭肋(δ≧4,b≧50),相邻线管管壁间距不小于100mm。
2、通风部分:人防围护结构及密闭墙体风预埋管为直接预埋管,外径为配合尺寸。风管预埋管以δ≧3钢板卷制,预埋管长度为700,两端出砼墙150;中间双面满焊密闭肋(δ≧5,b≧50),不焊法兰。不得用现成的钢管截断代替。在防爆波活门对面墙上的预埋风管应焊接90o虾米弯头朝下。浇混凝土后预埋管内外除锈刷两道防锈漆两道红色调和漆。
……